蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: ambitionhero
收起左侧

[图纸会审] B级更衣区是否要设置层流

[复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2013-5-13 07:57:32 | 显示全部楼层
继续讨论…………
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-13 08:31:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-5-12 09:07
更衣后段静态达到B级,严格一些,就是更内衣外衣都达到静态B级

    老师,我理解的是更外衣达到静态B级。
   原来我理解的是更内衣和更外衣室以更衣凳为界线,更衣凳后需达到静态B级,这个理解是因为一次培训时专家说更衣室要设计成送风在更衣凳里侧,而回风要在更衣凳外侧。后来觉得不对,静态情况下不管更衣凳里外侧肯定都得达到设计要求,所以我的理解改成了最后一次更衣,也就是更外衣.
    不知道这样理解对不对?   

点评

更衣后段达到高级别静态,这是原则。 如果更内衣和更外衣在同一个房间用隔离凳(最好不用凳子,用黄线隔离),那么设计的时候就要考虑空气流型、换气次数、过滤效率,整个房间都要达到自净时间、换气次数…… 你的  详情 回复 发表于 2013-5-13 08:53
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-5-13 08:53:24 | 显示全部楼层
彤tong 发表于 2013-5-13 08:31
老师,我理解的是更外衣达到静态B级。
   原来我理解的是更内衣和更外衣室以更衣凳为界线,更衣凳后 ...

更衣后段达到高级别静态,这是原则。
如果更内衣和更外衣在同一个房间用隔离凳(最好不用凳子,用黄线隔离),那么设计的时候就要考虑空气流型、换气次数、过滤效率,整个房间都要达到自净时间、换气次数……
你的理解是正确的。
按照什么级别设置和达到什么级别要求,是两回事,前段也要按照高级别要求设置。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-5-14 17:26:16 | 显示全部楼层
想想就好了,做过设计都知道这个东西多麻烦,日常监测又怎么搞?摆多少个碟
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-15 15:13:03 | 显示全部楼层
ambitionhero 发表于 2013-5-13 07:57
继续讨论…………

韩总,谁告诉你换衣服要加层流的?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 14:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表