发表于 2014-10-6 15:27:25 | 显示全部楼层
要做的,这是空调系统很重要的一部分。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-15 13:28:50 | 显示全部楼层
这个不是验证需要考虑的项目,在SAT的时候需要考虑
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-10-15 13:46:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 汨罗川 于 2014-10-15 13:56 编辑

DQ的时候可以确认一下,一般情况满足人员氧气呼吸即可, 作为验证项目完全没有必要。

通常洁净室空调oq检测项目如下

过滤器检漏

风量检测(换气次数)

洁净度检测

温湿度检测

室间压差/气流方向确认

如果有不同运转模式,要做模式转换测试

洁净度恢复时间确认

空调机本体的运行确认,瞬停电确认

点评

说的很有道理。  详情 回复 发表于 2016-2-22 08:50
回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-17 08:14:15 | 显示全部楼层

好好学习学习
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-19 21:16:31 | 显示全部楼层
因为是全送全排,太奢侈了。没有考虑到这个。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-2-20 12:59:54 | 显示全部楼层
cph2345 发表于 2013-6-7 09:56
如果做的话也应该是在空调调试完成后再做是不是更好。我个人认为算一下就可以了,新风比的计算不确定性太 ...

调试后 风量压差 等等完成后 会这样的测试   一个的看看能不能和标准一致   还有就是设计一致    余量够用不够用    不考虑这个  总觉得会插电什么呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-2-22 08:50:46 | 显示全部楼层
汨罗川 发表于 2014-10-15 13:46
DQ的时候可以确认一下,一般情况满足人员氧气呼吸即可, 作为验证项目完全没有必要。

通常洁净室空调oq ...

说的很有道理。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-2 14:43:31 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-2-19 21:16
因为是全送全排,太奢侈了。没有考虑到这个。

你那里洁净室吗是不是只有一级过滤
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-2 14:44:28 | 显示全部楼层
洁净室30%的新风
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-5 15:17:27 | 显示全部楼层
有必要做一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-9 08:29:37 | 显示全部楼层
之前忽略了,是应该做一下
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-31 15:51:42 | 显示全部楼层
排风系统对新风占比影响较大,建议设计的时候考虑全面。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-11-20 09:16:50 | 显示全部楼层
怎么验证,你就是新风量除以总送风量就是新风比了吗,一个计算公式,需要验证吗
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-2 15:24:59 | 显示全部楼层
个人认为属于GEP范畴,只影响节能和舒适性,不需要做验证

点评

我也是这么认为的。  详情 回复 发表于 2016-12-2 16:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-12-2 16:20:48 | 显示全部楼层
itry_ido 发表于 2016-12-2 15:24
个人认为属于GEP范畴,只影响节能和舒适性,不需要做验证

我也是这么认为的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-5 11:48:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-5 13:50:57 | 显示全部楼层
为减轻空调负载,在压差合格的范围内把回风调到最大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-12 23:35:54 | 显示全部楼层
ag231 发表于 2013-6-10 11:49
这个再设计的时候都已经定下了 又经过第三方检测验收 不过能够做一下更好

第三方?强制要求一定要第三方验收吗?什么样的第三方才有资质?

点评

洁净区肯定要经过验收的  详情 回复 发表于 2017-5-19 17:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-19 17:10:30 | 显示全部楼层
cqycredapple 发表于 2017-5-12 23:35
第三方?强制要求一定要第三方验收吗?什么样的第三方才有资质?

洁净区肯定要经过验收的  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-19 20:53:58 | 显示全部楼层
ag231 发表于 2017-5-19 17:10
洁净区肯定要经过验收的

如何验收,请谁验收,自己验收不行吗?

点评

验收是需要有资质的第三方才可以 自己做的检测只能叫自检  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:11
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( (京)-非经营性-2014-0058 京ICP证150354号 京ICP备14042168号-1 )

GMT+8, 2024-3-29 04:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表