[工程设计] 水系统中U型弯后能不能使用GMP阀门?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-30 22:17:06 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-29 22:54
见过这个位置加隔膜阀的吗?前几天刚见识过,都是这样做的,不解其意。

有些灌装线配液系统上去灌装机会加这个阀门吧?
调节回水流量,压力的吗?

点评

水系统循环管道也都这么加,不解。  详情 回复 发表于 2013-7-1 13:16
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-30 22:18:09 | 显示全部楼层
zhengxiaorong 发表于 2013-6-29 22:15
可以的!!我之前那个药厂就是这样的结构!!过了!!

取样口也是12.7的尺寸吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-30 22:21:16 | 显示全部楼层
acmilanhm 发表于 2013-6-30 16:40
那你这个管道的意思是,过了主阀门后,还有一段硬管直接连接设备?那这条管的水质怎么监测

这块水质是满难监测了,不知道有什么好方法?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 06:54:02 | 显示全部楼层
可以的!!我之前那个药厂就是这样的结构!!过了!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-1 07:51:45 | 显示全部楼层
最好别加了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-1 13:16:15 | 显示全部楼层
tiantang2543 发表于 2013-6-30 22:17
有些灌装线配液系统上去灌装机会加这个阀门吧?
调节回水流量,压力的吗?

水系统循环管道也都这么加,不解。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-15 15:33:16 | 显示全部楼层
不可以,GMP双联阀建议安装在主管上,不建议安装在支管
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-15 16:49:58 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-6-29 19:57
啥叫GMP阀门?

对呀,什么叫GMP阀门
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-15 16:51:45 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-29 22:54
见过这个位置加隔膜阀的吗?前几天刚见识过,都是这样做的,不解其意。

这个地方是取样阀吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-15 17:12:56 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-15 19:39:16 | 显示全部楼层
呼呼_802 发表于 2013-7-15 16:51
这个地方是取样阀吗?

不是,只是一个隔膜阀,可以把水全关掉。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-20 11:19:14 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-6-29 22:54
见过这个位置加隔膜阀的吗?前几天刚见识过,都是这样做的,不解其意。

这个U型弯是什么位置的??使用点这样加??没有意义啊。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-20 11:21:29 | 显示全部楼层
GPM阀门是什么阀门??、可灭菌的阀门???
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-20 11:25:30 | 显示全部楼层
qq198506112012 发表于 2013-7-20 11:19
这个U型弯是什么位置的??使用点这样加??没有意义啊。。。

U型弯是循环系统主管道。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-20 11:29:55 | 显示全部楼层
U型弯下加隔膜取样阀没什么问题。。。U型弯上加个阀门。。控制流量的??使用点的还是回水的??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-20 11:30:38 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-20 11:25
U型弯是循环系统主管道。

U型弯下加隔膜取样阀没什么问题。。。U型弯上加个阀门。。控制流量的??使用点的还是回水的??
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-20 11:33:07 | 显示全部楼层
qq198506112012 发表于 2013-7-20 11:30
U型弯下加隔膜取样阀没什么问题。。。U型弯上加个阀门。。控制流量的??使用点的还是回水的??

使用点的主循环管道上,用水点的回水端!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-24 21:12:23 | 显示全部楼层
caohanghuafu 发表于 2013-7-15 15:33
不可以,GMP双联阀建议安装在主管上,不建议安装在支管

这个阀门是装在纯化水主管U型三通后端的,为什么只能装在主管上,不能安装在支管上呢?
那如果是U型三通后面是直接接设备硬管,此点需要取样该怎么办呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 10:17:06 | 显示全部楼层
安装在主管上可以保证支阀门满足3D,如果是安装在支管上的话,只能保证主阀门满足3D,而支阀门不满足。
U型三通后面是直接接设备硬管,取样一般为单卡三通加取样阀的形式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-2 13:53:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-1 13:16
水系统循环管道也都这么加,不解。

是不是这样和下图一样,用水点开启时调节阀关小,通过控制用水点、调节阀和电动阀的开启程度完成用水过程的控制和平时不使用时U弯和主管一直有水流通过D:\MCY7AE4H~COYYL~2{O484)3.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-16 00:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表