蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 7463|回复: 21
收起左侧

[施工改造] 请老师指点:压差梯度--固体制剂车间压差

  [复制链接]
药徒
发表于 2013-7-5 15:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    一般情况下, 固体制剂车间在产尘大的功能间如粉碎、压片、包衣等都布置有前室,以减少对洁净走廊的污染。有专家提出:前室的压差不仅要高于功能间,也要高于洁净走廊。怎么会这样?是不是说此时洁净走廊相对于功能间可以没有压差?压差计的位置在哪?还是安装2台压差计?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:05:12 | 显示全部楼层
解释一下,这是省局对我们的项目评审意见。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-5 16:12:44 | 显示全部楼层
没错,两压差计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-5 16:13:25 | 显示全部楼层
理论上说,产尘间前室做成气泡型,阶梯型、下沉型都可以,但实际设计施工当中气泡型用的也较多,主要是因为一方面给人感觉可靠,另一方面做起来也简单。不管做成那种形式前室两侧都要安装压差计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-5 16:14:26 | 显示全部楼层
应该是洁净走廊最高。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-5 16:18:42 | 显示全部楼层
我们设计时是负压,对操作间及过道都是负压,好象专家的意见不一致,不知哪个好
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-5 17:02:15 | 显示全部楼层
我认为安装两个压差表,但前室肯定是正压。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-7-5 17:13:44 | 显示全部楼层
学习学习,如果是走廊20pa前室15pa 操作间10pa呢,走廊对前室压差计;前室对操作间压差计。梯度压差这样行不?要不是走廊20pa前室25pa 操作间20pa呢,走廊对前室压差计;前室对操作间压差计。这样行不?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-5 17:22:32 | 显示全部楼层
现在更多采用梯度压差设计,洁净走廊最高,前室次之,产尘房间最低。总体上,洁净走廊对所有功能房间正压

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
毒手药王邓智先 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-5 18:42:28 | 显示全部楼层
kington 发表于 2013-7-5 17:22
现在更多采用梯度压差设计,洁净走廊最高,前室次之,产尘房间最低。总体上,洁净走廊对所有功能房间正压

同意这说法,我们也这样设计的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-5 19:23:29 | 显示全部楼层
赞同楼上的说法,我们公司的就设计一走廊对前室压差计,无前室对功能间的压差计
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-6 07:12:13 | 显示全部楼层
没错,两压差计。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-18 10:50:32 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-7-5 16:13
理论上说,产尘间前室做成气泡型,阶梯型、下沉型都可以,但实际设计施工当中气泡型用的也较多,主要是因为 ...

说的对{:2_25:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-19 11:00:24 | 显示全部楼层
两台压差计没有异议,既然设置前室无非正压、负压和阶梯,单个压差计无法表现前室类型
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-9 15:02:47 | 显示全部楼层
  学习  {:soso_e130:}   谢谢各位大侠的指导  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-9 17:26:31 | 显示全部楼层
专家所提的是正压式缓冲间,但一般是设计为阶梯式,洁净走廊压差最高、其次缓冲间、最低是产尘间。如果是包衣防爆区,则是正压式,符合防爆门斗设计。像抗肿瘤、头孢固体制剂等在人物流缓冲间或气锁间则是负压式,防止污染粉尘危害(EHS要求)。压差计只需要安装产尘间与缓冲间的,控制值不低于10pa,缓冲间与走廊无需安装,在验证时需要确认压差梯度值,一般不小于5pa,平时可以通过气流方向检查。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-9 17:59:57 | 显示全部楼层
请教楼上:“包衣防爆区,则是正压式,符合防爆门斗设计。”是包衣间相对于前室正压还是洁净走廊?为什么必须这样设计呢?{:soso_e183:}
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-10 08:33:51 | 显示全部楼层
前室相对于包衣间、洁净走廊均呈正压,门朝气流方向开启,当发生意外爆炸事故时控制在防爆区内,向泄爆口泄爆。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-10 08:36:13 | 显示全部楼层
应该是这样的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-12 12:29:02 | 显示全部楼层
可否这样理解:
制粒、包衣等是防爆要求,采用起泡型;
粉碎、压片、总混等是防尘要求,采用阶梯型等;
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-12 18:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表