蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 那一年
收起左侧

[空调系统] 洁净区灌装间温度偏高分析原因

[复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:14:36 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2015-6-9 19:45
“A级的风来源于灌装间C级的回风”?不能吧

是的,灌装间回风口很多,有部分回风口是通到灌装机上面的A级区的FFU
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:18:28 | 显示全部楼层
林琳 发表于 2015-6-9 17:41
新风量小吧,

不是这个原因,我们是两个灌装间跟一个配制间,一台空调机组控制,40%新风量
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:19:46 | 显示全部楼层
忘了说了,灌装间是生产软袋输液的那种,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:38:58 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-6-9 22:02
什么剂型啊?
难道是隧道烘箱高温段、冷却段、灌装间压差失衡了?可能性不大,但是房间短时间到30度,好像 ...

输液线,换气次数30+,C级灌装间的风通过回风口,到FFU,到A级A级的风到灌装间C级,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:40:33 | 显示全部楼层
黑色土豆 发表于 2015-6-10 08:11
层流罩数量不少吧?风机也发热。

嗯,18块,我记得
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-6-11 13:51:06 | 显示全部楼层
大山了 发表于 2015-6-9 22:23
应该是A级层流的风机产生的大量热量没有被置换走。你可以做个试验,不开层流,房间温度是否升高;如果不 ...

谢谢,试验一下看下效果
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-11 23:01:35 | 显示全部楼层
那一年 发表于 2015-6-11 13:19
忘了说了,灌装间是生产软袋输液的那种,

软袋输液,是自己自带制袋的吗?如果有热封,那你要看看热封的排风效果。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-7 22:07

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表