蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 若风
收起左侧

[空调系统] 高效边框漏如何处理?

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2015-6-27 20:19:09 | 显示全部楼层
zaa2007 发表于 2015-6-26 09:39
以前的压条密封的,用PAO检漏D的话,不合格可能性较高。

就是老式的压条,基本是高效不漏,边框漏,紧固螺丝测量值会好点,但基本还是不合格,尘埃粒子检测都是合格
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-29 16:08:24 | 显示全部楼层
若风 发表于 2015-6-27 20:19
就是老式的压条,基本是高效不漏,边框漏,紧固螺丝测量值会好点,但基本还是不合格,尘埃粒子检测都是合 ...

密封垫老化,更换密封垫。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-1 11:08:12 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-6-25 20:47
高效不漏很正常,漏了就要求退货。边框漏,最简单的方法就是打胶(悄悄的不要告诉别人)

如果安装没问题的话,就打胶吧,堵住。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-1 13:01:23 | 显示全部楼层
ellene1985 发表于 2015-7-1 11:08
如果安装没问题的话,就打胶吧,堵住。

高效漏了不能打胶
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 13:18:18 | 显示全部楼层
现在都 是液槽密封的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-1 13:20:21 | 显示全部楼层
其实不一定是漏了,清洁后再试试。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 13:36:38 | 显示全部楼层
边框漏,肯定是机械式密封了,1是密封条漏,2就是静压差漏了,只能更换密封条或者静压箱打胶了,效果肯定是有的,单具体什么结果,还需在检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-5 17:03:51 | 显示全部楼层
如果是机械密封,边框漏一般先看是不是高效是不是松了,再检查密封条,实在没办法就打胶,D级处理方法。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-6 15:57:00 | 显示全部楼层
压条密封安装时,不要一次性严死,一次性严死后对你检测时出现边框漏就不好处理了,有泄漏可以慢慢的压紧,我们这里用的就是压条的,没什么问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-9 17:31:39 | 显示全部楼层
打胶久了也会出现问题,这种问题往往是送风口(也有称为静压箱)和高效过滤器不配套,或说不是同一个厂家生产所致;规根结底是施工厂家施工的问题(偷工减料),一劳永逸,更换送风口。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-10 10:33:58 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-6-25 20:47
高效不漏很正常,漏了就要求退货。边框漏,最简单的方法就是打胶(悄悄的不要告诉别人)

貌似都是打胶,这是行业秘密吗?

点评

潜规则吧,目标是堵漏,不会考虑,更换过滤器时会很麻烦。不知道更换时大胶的人还“在不在”  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:49
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2015-7-10 10:49:27 | 显示全部楼层
guchen03 发表于 2015-7-10 10:33
貌似都是打胶,这是行业秘密吗?

潜规则吧,目标是堵漏,不会考虑,更换过滤器时会很麻烦。不知道更换时大胶的人还“在不在”
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-14 14:04:36 | 显示全部楼层
人可雨天 发表于 2015-6-26 09:56
单槽液封的也会有漏的,建议设计液封槽时为双槽的比较好,这是和设备负责人讨论的结果

不太明白单液槽 双液槽??有什么区别
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-23 08:54:53 | 显示全部楼层
液槽的果冻胶一般都是一次性的,装上去后面除非是要更换才拆的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-14 14:35:20 | 显示全部楼层
正常处理是密封条,正常处理不了的情况下,只能打玻璃胶封死。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 15:28:18 | 显示全部楼层
边框漏超过允许漏的多少,超过不多就当它过来吧
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 15:45:37 | 显示全部楼层
你这种情况呢,也要看用的是哪种密封条,目前使用胶条密封的应该是比较少了,大部分使用液槽密封胶,气密性好而且只是边框漏的话可以买回液体的气溶胶自己进行更换,若是用玻璃胶密封的话,后期高效过滤器更换是一个比较麻烦的事
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-3 10:40:25 | 显示全部楼层
这种漏很麻烦的,现在基本不用打胶、胶条等密封,效果不行。用液槽的比较多些,如果漏就调整一下高效安装,看看是不是斜了、偏了,调正就好了,如果还不行就换掉重新安。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-18 16:30:26 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2015-6-25 20:47
高效不漏很正常,漏了就要求退货。边框漏,最简单的方法就是打胶(悄悄的不要告诉别人)

。。。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 12:26

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表