公司新建一个D级车间,已经在收尾了,但是有一个问题一直困扰着我,我见过两家公司的老车间,都在安全门边都装了压差表,其中一家还把所有操作间都装压差表。对比之下,我参观了一家新的大型D级车间,他们除了产尘间之外所有地方都没有装压差表。有高手可以解释一下这是什么情况吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 13:59:05 | 显示全部楼层
留名   我也想学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-25 14:08:24 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-25 14:13:15 | 显示全部楼层
没必要所有房间装,关键操作间装就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-25 14:20:06 | 显示全部楼层
人流物流关键房间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-25 14:25:39 | 显示全部楼层
人流、物流、产尘等需要压差梯度的房间
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 14:26:41 | 显示全部楼层
发布一个假大空的言论,用风险评估的方式解决
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-25 14:36:39 | 显示全部楼层
两个原则性的方向
1连接两个级别的传递设施(传递窗、气锁间、人净程序、物净程序)要安装压差计,如传递窗、门等;能打开的才装,打不开的不装,如安全门不需要装。
2有负压要求的房间与走廊或前室之间要装(注意高低压的位置);
从上述两点就可以知道哪里该装了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-25 14:39:59 | 显示全部楼层
人流、物流必须装压差表,对于关键操作间,有产尘的房间需要保持梯度压差,其他房间可以不用暗转压差表。该有的必须有,不该有的就不要装。装了后期的校验啊,每天的监控记录一堆事情需要解决。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-25 16:48:16 | 显示全部楼层
极有道理,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 16:56:34 | 显示全部楼层
安全门也得装啊,显示走廊与一般区的压差。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-25 17:12:44 | 显示全部楼层
yangjz123456 发表于 2016-3-25 14:36
两个原则性的方向
1连接两个级别的传递设施(传递窗、气锁间、人净程序、物净程序)要安装压差计,如传递 ...

赞同         
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-3-25 17:16:05 | 显示全部楼层
lipanwei1991 发表于 2016-3-25 16:56
安全门也得装啊,显示走廊与一般区的压差。

为什么要显示?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-27 09:25:21 | 显示全部楼层
yangjz123456 发表于 2016-3-25 14:36
两个原则性的方向
1连接两个级别的传递设施(传递窗、气锁间、人净程序、物净程序)要安装压差计,如传递 ...

同意。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 13:22:05 | 显示全部楼层

安全门处一般与非洁净区相连,要求有10Pa压差以上。而且压差也不能太大,否则对洁净室结构会有损伤。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-28 22:51:48 | 显示全部楼层
装那么多不考虑后期维护、记录麻烦吗?而且压差计越多,GMP检查中发现问题的潜在可能性越多。所以我们的理念是:跨级别的能传递的设施(门,传递窗)才安装,其他的房间一概不出现压差计。已经顺利通过现场核查。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-3-31 10:55:11 | 显示全部楼层
yangjz123456 发表于 2016-3-25 14:36
两个原则性的方向
1连接两个级别的传递设施(传递窗、气锁间、人净程序、物净程序)要安装压差计,如传递 ...

精辟,直接,非常感谢。
但是我有一个问题就是为什么跨级别的传递长要安装压差表,我们那的传递窗是直接对普区的,但是是自净型传递窗带紫外杀菌,使用也只能开一边关一边。想请教一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-5 11:50:07 | 显示全部楼层
lipanwei1991 发表于 2016-3-28 13:22
安全门处一般与非洁净区相连,要求有10Pa压差以上。而且压差也不能太大,否则对洁净室结构会有损伤。

按照您的逻辑,是不是 所有与 不同洁净级别 相连的墙壁都要装压差表呢?
安全门根本不会打开,为什么还要显示压差,不是 多此一举 吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-5 14:32:51 | 显示全部楼层
yangjz123456 发表于 2016-4-5 11:50
按照您的逻辑,是不是 所有与 不同洁净级别 相连的墙壁都要装压差表呢?
安全门根本不会打开,为什么还 ...

这个倒不用,只是不同洁净区有连通的地方才会安压差表,比如传送带穿过B、C级。而且在走廊上安装压差表都是在一般区显示,方便外面的人监测压差。因为一般来说一更对外只有5Pa,外面的人不能看见二更、缓冲对外的压差是否有效。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-5 14:34:44 | 显示全部楼层
yangjz123456 发表于 2016-4-5 11:50
按照您的逻辑,是不是 所有与 不同洁净级别 相连的墙壁都要装压差表呢?
安全门根本不会打开,为什么还 ...

同时也可以和进出通道的压差显示做一个比对,双重保险。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-21 09:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表