蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2433|回复: 10
收起左侧

[空调系统] 请教一个压差表的问题?

[复制链接]
发表于 2016-4-13 10:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如图,红色的位置有一个机械压差表,测量的是D级走廊和外部的压差,请问一下,就是如何调这个表的压差大小,以为如果调D级走廊的进回风,那间接影响到了其他房间的压差。
103122yfbkf8kk3f1ys341.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-13 10:39:32 | 显示全部楼层
调整一个房间的送风量或排风量是会影响其他房间的压差
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-13 10:42:35 | 显示全部楼层
这个地方装个压差表是为何?个人认为压差调节是一个比较费劲的事情,压差调整好,没过几天就受到一些影响出现变动,又得重新调节。调节时,调节一个点,又会带动其他点压差发生变化。这个点你只能调节走廊的送回风啊,外界又没有办法进行调节;造成其他操作间的压差变化只能再重新对操作间压差进行调节。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-4-13 13:47:08 | 显示全部楼层
摇曳的紫花地丁 发表于 2016-4-13 10:42
这个地方装个压差表是为何?个人认为压差调节是一个比较费劲的事情,压差调整好,没过几天就受到一些影响出 ...

就是这样,牵一发而动全身,真麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-13 14:07:52 | 显示全部楼层
夏至依寒 发表于 2016-4-13 13:47
就是这样,牵一发而动全身,真麻烦

我没看明白,你们突然在接近走廊装一个对外的压差表干嘛用啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-13 14:37:59 | 显示全部楼层
直接灭掉,不装
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 21:41:36 | 显示全部楼层
多余,主要功能间及人,物流就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 13:42:08 | 显示全部楼层
这个地方多余啊,装它有什么意义呢,直接拆掉
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-18 17:15:34 | 显示全部楼层
1.洁净走廊连接的房间比较多,调节压差的时候以走廊为基准会更加的简单明了。
2.车间设计的时候会有一个压差图,我们在调压差的时候一般是先把洁净走廊的压差调好(D级一般是30Pa),再根据设计要求调整各个房间的压差。
3.在洁净走廊与一般区之间加一块压差表,更有利于车间管理人员、空调系统管理人员对车间压差情况的大概了解。(不用进洁净区)
4.个人建议,不知可否。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-26 17:29:56 | 显示全部楼层
那不用装,要监控就装压力传感器连接自控系统
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-9-28 11:14:55 | 显示全部楼层
拆了就好了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 05:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表