蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2481|回复: 7
收起左侧

[空调系统] 论证下HVAC系统高效尘粒计数器检漏

[复制链接]
药徒
发表于 2016-4-26 09:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
尘粒计数器检漏的方法这里就不再计论了,仅针对标准进行一下个人的看法。

其实用计数器扫描的时候经常会碰到这种情况,就是你移动的时候会发现突然数据猛增,特殊是在新竣工的厂房。

其实这并不是说高效泄漏了,只是说明一种情况,房间的气流不稳定造成的。

对于这种情况,通常的判定方法如下:

1、对数据增加处,重启计数器重新定点扫描,如果还有数据上升,则判定泄漏。

2、将计数器移至数据增加处,观察现有数据是否在持续上升,如果是,则判定泄漏。


回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-4-26 09:47:23 | 显示全部楼层
本身用尘粒计数器检漏就是不太科学的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-30 10:47:20 | 显示全部楼层
用尘埃粒子扫描的方法,D级区高效过滤器是否漏的判定标准怎么确定?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-4 16:18:47 | 显示全部楼层
PAO分为粒子计数器和光度计法的。用粒子计数器的话,也是要发烟的,不然没有意义。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-5 08:37:11 | 显示全部楼层
xiaolong526 发表于 2016-5-4 16:18
PAO分为粒子计数器和光度计法的。用粒子计数器的话,也是要发烟的,不然没有意义。

粒子法的计算很复杂,14644上有

点评

我用过,原理一样,多了个安全系数,但是时根据厂家说明书来的,没仔细看14644对于这块的计算。  详情 回复 发表于 2016-5-5 13:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-5 13:30:13 | 显示全部楼层
13036308086 发表于 2016-5-5 08:37
粒子法的计算很复杂,14644上有

我用过,原理一样,多了个安全系数,但是时根据厂家说明书来的,没仔细看14644对于这块的计算。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-9 12:26:20 | 显示全部楼层
感觉还是有分光光度计好点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-5-12 16:28:31 | 显示全部楼层
粒子计数器扫描发  首先发尘如何检测,说是上游4000个粒子,怎么确认,然后就是扫描----如果和光度计发比较,光度计能检测出泄露,而粒子却不能,差距还是不小的!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 23:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表