蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 沉淀nyear
收起左侧

[验收验证] 高效过滤器边框泄漏是什么原因?

  [复制链接]
药徒
发表于 2016-7-28 10:51:52 | 显示全部楼层
橙路漫漫 发表于 2016-7-28 10:12
排除什么其他干扰?环境的影响么,那如何解释同等环境下其他高效边框不需围挡即可合格?

这个因素只有实地去找,板子接缝中字铝搭接口,灯具安装等都有可能影响,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-28 10:57:11 | 显示全部楼层
橙路漫漫 发表于 2016-7-28 10:12
排除什么其他干扰?环境的影响么,那如何解释同等环境下其他高效边框不需围挡即可合格?

这个因素是要实地分析的,比如板缝间中字铝搭接处,还有灯具安装孔、发烟管和检测管接口,都有关系,不要迷信房间正压,靠不住
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2016-7-28 13:01:48 | 显示全部楼层
打胶和机械密封效果不好的,最好用液槽密封
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-28 13:15:21 | 显示全部楼层
hhww14 发表于 2016-7-28 10:48
关键是结果是怎样的,围上之后是不是合格,其实洁净室施工及验收规范上也有围挡要求,只是凡事都去找规范 ...

围挡之后,有合格的,也有不合格的。因为我确实不是为了合格而合格,而是为了弄明白。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-1 13:11:40 | 显示全部楼层
你检漏做法有问题,边框没有送风,一般来说这里算是死角,应该认为是房间中最差的部分,如何达到没有粒子呢?即使那里是完全密封的也会有粒子检测出来!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-2 09:14:16 | 显示全部楼层
我遇见很多次这种情况,主要原因是HEPA送风后,在HEPA边缘处形成涡流,导致部分气流出不去,而造成边框泄漏的“假象”。
有一个简单的判断,使用一个专用的塑料胶带膜,将HEPA圈起来,形成HEPA的单独检漏,可判断是否HEPA泄露。通常HEPA质量很好,不会有泄漏的。也通过做一个隔档,将HEPA形成一个延长的垂直送风隔档,在下面扫描可判断是否有粒子泄露。这个原因在很多宽大的静压箱中均存在,遇见比较好的是静压箱与HEPA配套的很紧凑,不会有涡流情况产生,这样边框检漏效果会非常好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-2 09:16:22 | 显示全部楼层
还是没固定好
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-2 10:25:23 | 显示全部楼层
1. 中心为零  边缘能够检测到粒子,说明粒子计数器,是正常的。      2. 边框检测到粒子,说明边框确实在漏,至于漏的原因 有很多种:A。 边框施工工艺照成泄露           B。 边框使用的材料不良,本身挥发粒子。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-8-2 12:33:12 | 显示全部楼层
新的高效就泄漏了?要安装方更换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-2 12:41:30 | 显示全部楼层
skyboylove 发表于 2016-8-2 09:14
我遇见很多次这种情况,主要原因是HEPA送风后,在HEPA边缘处形成涡流,导致部分气流出不去,而造成边框泄漏 ...

我也试过,确实是这样,好多围住了就没有泄露了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-2 14:24:43 | 显示全部楼层
如果按照供应商提供的高效的使用方法严格执行的话,应该是产品自身的问题。是进口的高效么?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-2 15:48:32 | 显示全部楼层
我也碰到过这样的问题,这种情况大部分不是密封槽的的问题,主要是高效过滤器边缘有涡流影响的。高效出风的时候有一定的速度,周围的不干净空气带进去了所以超标,你把散流罩按上在测量大部分就没问题啦。不知道说明白了没有、
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-2 16:26:14 | 显示全部楼层
滤纸是不是破了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-3 09:29:57 | 显示全部楼层
补胶就好了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-3 11:19:44 | 显示全部楼层
hhww14 发表于 2016-7-28 07:51
1、打胶后时间要足够长才能生效;
2、静压箱有泄漏;
3、外界影响,用围挡试试。

有道理。检漏时不加围挡,周边环境影响太大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-3 13:29:35 | 显示全部楼层
密封不好,可能高效就有问题,我们现在也是,重新更换高效
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-3 16:07:55 | 显示全部楼层
液槽边框不是压紧就可以的,建议换掉密封胶
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-3 17:04:24 | 显示全部楼层
用气溶胶光度计测试一次
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-4 13:32:18 | 显示全部楼层
车间内高效边框没有密封
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-8-24 15:46:58 | 显示全部楼层
1、过滤器边框处是否清洁。2、外部气流干扰
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-29 10:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表