医院水处理设备是医院大楼主要供水系统,为了保障医院用水安全,可靠,设备的正常稳定的运行非常的重要,下面本文就为您介绍高压泵常见故障及解决方式。
一、高压泵不启动,无法造水
1、检查各接线端子的连接线是否脱落。
2、检查是否停电、插头插入是否牢靠。
3、检查自来水水压是否过低,以造成低压开关不工作。
4、检查低压开关接线插头是否脱落或失灵以导致电源触点无法回位。
5、检查变压器之保险丝是否烧毁,如果是烧毁,请检查颗粒活性炭或烧结活性炭滤芯是否阻塞而造成泵超载。
6、检查高压开关或水位控制器是否失灵,无法跳回。
7、检查电脑盒是否有故障(指微电脑型)。
二、高压泵正常工作但无法造水
1、高压泵失压。
2、进水电磁阀有故障无法进水(纯水废水均无)(是否接反)。
3、前置滤芯堵塞(纯水废水均无或废水很小)。
4、逆止阀失灵(有废水无纯水)。
5、自动冲洗电磁阀失灵,不能有效关闭(一直处于冲洗状态)。
6、电脑盒有故障不能关闭反冲电磁阀(一直处于冲洗状态)。
7、RO膜是否堵塞
三、高压泵不停机
1、高压泵压力不足,达不到设定的压力
2、高压开关失灵,无法起跳
3、逆止阀堵塞,不出纯水(有废水无纯水)
4、电磁阀失灵,不能有效开启
5、前置滤芯或RO膜堵塞
6、电脑盒控制失灵
四、高压泵停机但废水不停
1、电磁阀失灵,不能有效断水。
2、电脑盒有故障,不能关闭电磁阀(指微电脑型)。
3、逆止阀泄压(废水流量小)。
4、原水之压力大于高压开关设定之压力,请调整原水压力。
5、检查进水电磁阀是否无法运作,如是请更换之。
高压泵是医院供水系统当中的重要装置之一,如果它出现了异常会直接影响设备的正常运行,因此了解上述内容,设备在运行过程中出现上述情况,能够及时的解决,以保证医院供水的稳定。
相关资料推荐:http://www.yiyuanshui.cn/news/jszl/
|
|