[空调系统] 温湿度均匀性测试疑问

[复制链接]
发表于 2017-2-6 19:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位,最近在进行温湿度均匀性测试的过程中,因内控的标准比较严格(房间内36个测试点处的温度在设置点的±3℃范围波动,湿度在设置点的±5%范围内波动),导致测试结果(24小时内)有个别点的温度无法满足要求。
疑问如下:
每个测试点处放置的温湿度传感器的读数与真值均有一定的偏差,偏差值在1℃以下,但往往这不到1℃的偏差便可决定是否超标。
那么我们在做冷库及恒温恒湿室的温湿度均匀性测试的时候,是否需要将仪器上显示的读数根据厂家或者计量所在计量证书中所测得的与他们的标准仪器的差值进行修正呢?
如果需要修正,在不同温湿度条件下, 与标准仪表的差值是不一样的,是否安装对应的温湿度条件进行修正。

大致情况如上,如有说的不明白的地方请见谅,想集思广益,十分感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-6 19:46:54 | 显示全部楼层
1.看看GSP 附录验证 里面对冷库测试用的传感器 准确度是有具体要求的(具体多少忘记,自己查一下),你说的1℃,偏差太大了。
2.用于测试用的传感器,应当经过校准。
3.传感器校准的范围,应包含使用范围。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-2-6 19:59:01 | 显示全部楼层
Dragon三 发表于 2017-2-6 19:46
1.看看GSP 附录验证 里面对冷库测试用的传感器 准确度是有具体要求的(具体多少忘记,自己查一下),你说的 ...

十分感谢!

查了下GSP附录
要求如下:
(一)测量范围在0℃~40℃之间,温度的最大允许误差为±0.1℃;   
(二)测量范围在-25℃~0℃之间,温度的最大允许误差为±0.5℃;   
(三)相对湿度的最大允许误差为±1%RH。

但如果我是简单的温湿度均匀性测试,不考虑校准对传感器准确度的要求,是否我测试时需要修正读数呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-6 20:14:42 | 显示全部楼层
1.测试用的传感器 偏差值在1℃以下。
2.标准要求温度在设定值的±3℃范围波动。

办法
1.可以将验证时的标准 调整为 温度在设定值的±2℃范围呢。(原因:可以不用因偏差值,再重新查数据)
2.标准要求还是温度在设定值的±3℃范围波动,当时当测试结果出现2.1以上,和-2.1以下的时候,要根据传感器的偏差值对测试数据进行修正。

以上2种方法,仅是针对了验证时测试。但是不要忘记了,验证时为日常使用提供服务的。所以验证结束,最好能够给出这个恒温恒湿房间的 温度 和湿度的实际范围,以便日常监测及在验证时的比对。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-6 21:14:25 | 显示全部楼层
Dragon三 发表于 2017-2-6 20:14
1.测试用的传感器 偏差值在1℃以下。
2.标准要求温度在设定值的±3℃范围波动。

学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2017-2-7 07:59:18 | 显示全部楼层
关键是你如何修正呢?这个应该可以忽略的吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-7 08:12:15 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2017-2-7 07:59
关键是你如何修正呢?这个应该可以忽略的吧?

1.数据修正?还是传感器修正?

1.数据修正,根据传感器的校验偏差值,对测试数据进行修正。

2.如果传感器能修正,那所以的问题就解决了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-7 08:16:15 | 显示全部楼层
用冰水混合物修正哦,不知道行不行
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-2-7 08:58:37 | 显示全部楼层
你所有温控探头都必须是校正过的
所有温测探头都是校准合格的
这些是前提
但校正不是修正
实际上温度均匀性还是很好控制的
难的是湿度
如果有不合格的问题
需要考虑是温度偏差的问题
还是温度均匀性的问题
抑或温度波动性的问题
需要根据不同情况来去做做相应的调整

点评

讲的比较到位。  详情 回复 发表于 2017-2-7 11:14
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-7 09:11:07 | 显示全部楼层
你的内控标准有必要这么严格吗?都快赶上稳定性试验箱了
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-2-7 11:14:39 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2017-2-7 08:58
你所有温控探头都必须是校正过的
所有温测探头都是校准合格的
这些是前提

讲的比较到位。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-2-7 11:27:39 | 显示全部楼层
测定房间温湿度的标准器很多都不带自动修正吧,不像温度验证系统!所以我觉得不合格就是不合格,说白了,标准器精度不够!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-7 11:41:28 | 显示全部楼层
查了下GSP附录3  温湿度自动监测
第四条 系统温湿度测量设备的最大允许误差应当符合以下要求:
(一)测量范围在0℃~40℃之间,温度的最大允许误差为±0.5℃;   
(二)测量范围在-25℃~0℃之间,温度的最大允许误差为±1.0℃;   
(三)相对湿度的最大允许误差为±5%RH
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 23:53

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表