蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5481|回复: 19
收起左侧

[其它] 反渗透,制水受制于环境温度怎么解决

[复制链接]
药徒
发表于 2012-6-24 20:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 qdxuanyu 于 2012-6-24 20:29 编辑

1、我公司有一套2t的反渗透制备纯化水设备,对原水的温度要求太变态了,如果在常温环境生产,尤其是冬天,基本产能在60%以下
2、为此,原水增加换热器,反渗透主机设单独房间,保持温度。为了纯化水的制备,每天需要为此要单独提供锅炉蒸汽2-4H,资源浪费,人员浪费严重。是不是东北及东北以北地区都不用这种设备呢?!
3、变态的是五一左右,还要开原水换热
诸位有好的解决办法,望不吝赐教,不胜感激!

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-24 20:35:43 | 显示全部楼层
补充一下,我们的系统是RO/RO
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-24 20:45:47 | 显示全部楼层
第一次听说,这种怪事;

设备商怎么说?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-24 21:13:52 | 显示全部楼层
andyouandme 发表于 2012-6-24 20:45
第一次听说,这种怪事;

设备商怎么说?

设备商说,原水温度在20-25度,机器工作最理想
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-24 21:53:38 | 显示全部楼层
其实,这个跟RO的结构有关,一般情况下,天气越冷,产水电导率越好。!!这个问题也只能在原水前面加个换热,提高水的温度,要不RO很快就损坏了。

点评

谢谢回复  发表于 2012-6-24 21:59
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-24 22:00:46 | 显示全部楼层
2t的反渗透制备纯化水设备
是产水量不到2吨的60%,还是说水的回收率不到60%。
水的回收率,与反渗透的连接方式有关,一般也就60%—75%,随着反渗透膜的串联并联方式不同有差异。
产水量很低,一般与温度关系不大,温度的波动,可能会影响10%左右。不至于影响60%。
你觉得温度升高,对于产水量影响很大吗?25°时可以达到2吨,10度是就是1.2吨?
反渗透膜产水电导对进水水温的变化十分敏感,随着水温的增加,水通量也线性的增加,进水水温每升高1℃,产水通量就增加2.5%~3.0%;其原因在于透过膜的水分子粘度下降、扩散性能增强。进水水温的升高同样会导致透盐率的增加和脱盐率的下降,这主要是因为盐分透过膜的扩散速度会因温度的提高而加快。
所以,温度升高,产水量上升,也意味着电导率有可能上升。
一般15°-35°运行都应该没多大问题,当然了15°,产水量肯定低一些,我们室外0下5、6度,地下水照样正常使RO运行,不需要加温,没有感觉出产水量的明显变化。
供应商制造时,应该留有余量,恶劣条件下满足2吨要求,是不是设计的反渗透膜不合理,太小了,按照1吨设计的,或者膜被污染了该清洗了。

点评

学习了。。。。  发表于 2012-6-25 09:01
是产水量不到2吨的60%  发表于 2012-6-24 22:15
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-24 22:05:28 | 显示全部楼层
当然,温度低时,如果是产水量自动控制,泵的高压会自动上升的,弥补RO的温度通量损失。
如果出现电导率不合格,就需要降低产水量设定值。
有时候泵的高压已经非常高,产水量还是不够,那就是RO膜堵塞了。
进水一般在20度以上当然好,
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-24 22:20:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 石头968 于 2012-6-24 22:21 编辑

25度时产水量是多少?一级高压是多少?二级高压是多少?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-24 22:23:06 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-6-24 22:05
当然,温度低时,如果是产水量自动控制,泵的高压会自动上升的,弥补RO的温度通量损失。
如果出现电导率不 ...

谢谢讲解,我认为反渗透膜设计不合理是主要原因,就实际情况而言,温度都上升为制约产能的主要矛盾了

点评

判断有没有问题,还是看参数 温度、压力、电导率?  详情 回复 发表于 2012-6-24 22:39
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-6-24 22:39:25 | 显示全部楼层
qdxuanyu 发表于 2012-6-24 22:23
谢谢讲解,我认为反渗透膜设计不合理是主要原因,就实际情况而言,温度都上升为制约产能的主要矛盾了

判断有没有问题,还是看参数
温度、压力、电导率?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-24 22:41:26 | 显示全部楼层
把参数发出来,让大家好好看一下啊!!呵呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-25 07:38:07 | 显示全部楼层
冬夏,地下水温度在13度左右。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 12:19:33 | 显示全部楼层
所以说设备采购前,要根觉情况制定好URS文件,设备制造企业根据URS文件进行设计制造。原水控制在25摄氏度反渗透膜出水效果最好。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:52:34 | 显示全部楼层
抱歉,今天本来准备去找参数的,单位太忙,杂事太多,没顾得上。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 21:33:10 | 显示全部楼层
反渗透的的水通量与温度的关系是比较大的,温度每上升10℃,水通量上升28%;同样,水温下降10℃,水通量下降28%。
一般来说,我们提供的设计均是在20℃状态下做设计,反渗透膜厂家提供的推荐温度是25℃;在北方冬季,还有高原气候、西部气候水温较低的地方,需要将原水加热到设计温度状态下才能保证产水量。
当然产水量还和工作年限有点关系,RO膜每年的水通量衰减在10%左右。

楼主所说的设备,2吨/小时的设备,原水应该在3-3.5吨之间,如果调温10摄氏度,需要41kW的加热量,3公斤的蒸汽耗量应该为68.5kg/hr。
解决办法只有将设计温度调整到正常的水温来解决,但这样的话,只能是增加RO的数量,会增加投资成本。如果有废热的话,可以通过废热来加热原水,例如蒸馏水机的冷却水、锅炉房的废蒸汽或者热水,但功耗是一样的,只能说利用可能的废热来降低运行成本。

五一期间,东北的水温应该不至于低到设计温度10℃以上,应该是厂家在设计的时候,可能选择的是25℃,或者更高。有的区域因为高海拔冰川、积雪融化的水,导致原水温度过低,例如青海、川西、滇西某些地方需要考虑低温设计,加大RO膜的设计来满足水通量的要求。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-6-25 22:18:26 | 显示全部楼层
mahongxuan 发表于 2012-6-25 21:33
反渗透的的水通量与温度的关系是比较大的,温度每上升10℃,水通量上升28%;同样,水温下降10℃,水通量下降 ...

谢谢回复,大有收获,受教了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-27 21:59:02 | 显示全部楼层
mahongxuan 发表于 2012-6-25 21:33
反渗透的的水通量与温度的关系是比较大的,温度每上升10℃,水通量上升28%;同样,水温下降10℃,水通量下降 ...

这些是从哪里得来了,有依据吗?谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-6-27 22:01:28 | 显示全部楼层
一家卖伟哥发家的企业如今成为制药老大,在中国有很多制药厂和待工厂

点评

看不懂  发表于 2012-7-1 22:05
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-28 20:55:55 | 显示全部楼层
zhao58 发表于 2012-6-27 21:59
这些是从哪里得来了,有依据吗?谢谢

反渗透膜的技术手册里都有,如果专业的水处理设计人员都应该知道。
其实不管是陶氏还是海德能,看技术参数就看设计导则,水通量、压力、温度、脱盐率之间的关系等等,都有比较详细的说明。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-1 22:06:29 | 显示全部楼层
mahongxuan 发表于 2012-6-28 20:55
反渗透膜的技术手册里都有,如果专业的水处理设计人员都应该知道。
其实不管是陶氏还是海德能,看技术参 ...

技术手册,能给提供一份吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-21 21:45

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表