各位老师大家好:现本公司洁净区压缩空气管道里的压缩空气检测悬浮粒子严重超标(爆表),且终端安装了0.01微米的过滤器,请问各位老师我应该从什么地方着手检查?
压缩机组出来是三级过滤装置,一级3微米,二级1微米,三级0.01微米,而且更换了没有多长时间。我们起初怀疑管道内部有问题,想先检测下一般区三级过滤后的气体是否合格,若三级过滤后的空气检测合格那么肯定是管道问题。可质量部同事说悬浮粒子检测仪不能在一般区使用,是否有这说法?
以上情况请有经验的老师帮忙解答,小弟不甚感激!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 10:02:07 | 显示全部楼层
几个建议:
1、先确定计数器本身无质量问题;
2、管道打压看看;
3、计数器确实不能在一般区使用,如果压缩空气使用点离洁净区比较近的话,可以试试接一根足够洁净的软管(压缩空气)拉到洁净区试试

点评

赞同观点  详情 回复 发表于 2018-3-5 15:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 11:10:26 | 显示全部楼层
1、压缩空气悬浮粒子的检测尽量不要在一般区检测,这个出现偏差的几率很大,如果一定要测试,我建议你使用一个密闭的容器,一直通压缩空气,然后将计数器的采样头放入容器内进行监测;
2、使用尘埃粒子计数器时,一定要使用减压阀,不然计数器容易损坏,且检测出来的数据误差很大;
3、压缩空气管道装有终端滤芯,一般不会出现悬浮粒子超标,唯一有问题的就是油水检测,所以不要怀疑压缩空气制备系统的问题,主要问题还是在操作上面。
希望能帮助到您,谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-5 09:42:05 | 显示全部楼层
空压机采集了一般区的空气 进行压缩 通过过滤器过滤掉一些微粒 被过滤后的空气 可以采用计数器进行测试 未经过过滤的 其实就是普通空气 微粒自然爆表 此时进行测试 极易损坏仪器。。。 就好像 你一顿最多能吃10个馒头 平时吃俩就够了 结果让你死命的吃了几顿9个馒头 能不难受么 吃撑了还得吃药
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 10:07:04 | 显示全部楼层
个人认为,如果是管道有问题的话,那么经过了0.01μm的终端过滤器,估计也没什么粒子超标的问题了吧。估计是过滤器自身的问题,过滤器的完整性测试通过了吗?建议从人机料法环这几个方面逐一分析。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-5 10:28:37 | 显示全部楼层
计数器肯定是不能在一般区使用的。像你这种情况,0.01微米的过滤器,悬浮粒子爆表?过滤器安装是否标准?从人机方面考虑。人员操作是否得当;检测仪器是否可用;过滤器安装是否标准(可以从压力表读数中反馈出来);还有就是你测悬浮粒子时,压缩空气压力这些参数是否合适(要有减压装置)。我从楼主表述看:你们的三级过滤都是在一般区?进洁净区以后在使用点没有过滤?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-3-5 15:39:54 | 显示全部楼层
小霞_sWr18 发表于 2018-3-5 10:02
几个建议:
1、先确定计数器本身无质量问题;
2、管道打压看看;

赞同观点
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 16:19:37 | 显示全部楼层
注意压缩空气需要减压控制流量与悬浮粒子检测仪流量基本一致,比如常用的28.3L/min,不然压力流量过大监测数据肯定会爆表,而且对检测仪会产生损坏,单一通过控制压力比较困难,建议用LZM-6T空气面板式有机玻璃浮子气体流量计,配相应的PU管接头即可,不必局限于在洁净区进行检测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-3-5 16:23:57 | 显示全部楼层
反推回去,一路一路排,计数器-采样口-连接-。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 02:11

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表