蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2990|回复: 8
收起左侧

[空调系统] 层流罩问题求助

[复制链接]
药徒
发表于 2018-4-27 15:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
D级环境下 层流罩能不能按照D级洁净区要求来进行,运行确认 做 高效捡漏;气流流向;照、噪度;
性能确认 只做浮游沉降表面微生物,是否可行
层流罩安放位置为 称量 与粉料间
这种方式是否可行



回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-27 15:54:57 | 显示全部楼层
可以,称量罩是为了防止交叉污染的,没有必要提高它的洁净级别。但是,性能确认最好还是做下静态的尘埃粒子。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-27 16:41:37 | 显示全部楼层
主要还是用来做什么?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-4-27 16:48:29 | 显示全部楼层
都是D级要求,那么罩子的意义何在,摆设?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-4-27 17:17:33 | 显示全部楼层
层流和称量两个概念  一个是保护产品,一个是保护操作人员
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2018-4-27 17:20:24 | 显示全部楼层
这是当除尘机用了吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-4-27 20:24:07 | 显示全部楼层
你确定是层流罩不是称量罩,如果按照你说的,你们为什么要弄各层流罩啊
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2018-4-28 18:42:55 | 显示全部楼层
如果是要求达到A级就有问题了吧,一般都是B+A和C+A。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-1 10:08:00 | 显示全部楼层
你那个主要是负压称量室用的,用来保护人员不被物料污染的,因为只有层流才能形成单向流,所以按照D级做没有什么问题的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 17:37

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表