现有一套注射水制备系统,分别给2个分配储罐产水,考虑设备衰减和单机设备,一旦严重故障就会导致停产,而且注射水机往往不是一天两天就能修好的。
所以打算再买一台注射水机与原系统并联运行,不知道是否可行,目前能想到的就是管道可能没法做到3D,还有2台设备运行管理上的控制,比如今天用A,明天用B等
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2018-8-3 14:55:09 | 显示全部楼层
建议直接用一台新的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-3 19:26:37 | 显示全部楼层
最好AB同时运行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-3 21:48:25 | 显示全部楼层
一台供一罐,再备三通阀门,设备坏时可以互相切换
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-8-3 22:30:13 | 显示全部楼层
只要能生产 合格的注射用水即可
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-4 17:14:22 | 显示全部楼层
没有必要陈,一台即可
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-7 07:52:55 | 显示全部楼层
毒手药王 发表于 2018-8-3 14:55
建议直接用一台新的

关键就想有备用机的。如果只用1台的话那旧的那台不用只能报废了。太可惜了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-7 07:54:13 | 显示全部楼层

同时怎么运行,出口压力肯定不一样大的。而且到时候混水之后,想从储罐水质追溯制备的水质也无法追溯啊
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-7 07:54:50 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2018-8-3 21:48
一台供一罐,再备三通阀门,设备坏时可以互相切换

这个有想过。但是管路上很难做到3D。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-7 08:13:54 | 显示全部楼层
真土豪,考虑过同时运行的损益/收益没有?还有就是如何去设计和日常运行,日常的监控。按照这种思路,所有设备都要配备两套,最好是配备另一个完全一样独立的生产线,防止设备故障而停产。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-7 08:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2018-8-7 08:13
真土豪,考虑过同时运行的损益/收益没有?还有就是如何去设计和日常运行,日常的监控。按照这种思路,所有 ...

可能你没仔细看下描述,我是说现在的水机已经10年了,虽然设备状态稳定,但是水机属于压力容器,一旦出现问题就面临停产,而且到时候再买水机做验证至少得半年甚至更久,如果是台新水机根本不用担心。但是如果直接报废掉用新买的水机感觉更浪费。至于你说的成本和风险本来就是互为博弈的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-7 08:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2018-8-7 08:13
真土豪,考虑过同时运行的损益/收益没有?还有就是如何去设计和日常运行,日常的监控。按照这种思路,所有 ...

不好意思,是我写漏了。。忘了把现有设备年限写上了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-7 08:42:32 | 显示全部楼层
很奇怪的思路,担心设备陈旧更换新的,又不想把旧的淘汰,那么新增的这个目的是什么?买了新的放在那里不用好像就不浪费似的,奇怪。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-7 08:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2018-8-7 08:42
很奇怪的思路,担心设备陈旧更换新的,又不想把旧的淘汰,那么新增的这个目的是什么?买了新的放在那里不用 ...

没有说买了不用,就是想看看有没好的办法能两个一起用的。一起用的话如何管理。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-7 08:52:41 | 显示全部楼层
那么,两个同时用和只用一个那种模式费用高?有新的设备旧的还继续使用的目的是什么?难道新旧同时使用新的就没有折旧和磨损了,水电汽都是免费的?都怎么考虑的?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2018-8-7 09:21:02 来自手机 | 显示全部楼层
wsx 发表于 2018-8-7 08:52
那么,两个同时用和只用一个那种模式费用高?有新的设备旧的还继续使用的目的是什么?难道新旧同时使用新的 ...

考虑的是停产损失远大于再买一台设备以及运行费用。毕竟虽然2套制备,但毕竟蒸汽换热的量和产水是守恒的,你开一台制水耗量小时间长,同时开两台时耗量大时间短。维护成本注射水机好像也没啥,呼吸器滤芯吧。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2018-8-7 09:40:07 | 显示全部楼层
你这个决定实际已经规定了运行方式,就是两台蒸馏水机同时制水往同一个储罐内加水,那么也没有问题,新的制水机2期验证结束后增加新的蒸馏水机日常监控点而已,那么验证的时候如何取样监控?设备安装钝化等等处理时如何控制水质的变化如何避免原系统不被污染,假设以后旧的淘汰了如何评估系统的稳定性,是不是还要验证?头大。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-16 15:27:53 | 显示全部楼层
新增水机单独增加进2个储罐的进水管路;新增水机使用前验证,首先验证水机出水口产水质量一定周期(比如一周),合格后进入储罐(较大频次检测出水质量指标),同时定期检测各使用点水质,然后进入日常监控。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-16 15:32:30 | 显示全部楼层
水机产水量一台够用的话,可交替使用。每台水机的进水口、不合格排放均单独设计。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-12 19:46:30 | 显示全部楼层

注射用水机故障率极低,一般不会影响生产。要用两台的话有点浪费,两台供一个大储罐,一台长期运行,一台备用机,备用机每两小时运行一次保持机组干净。备用机太久就直接淘汰吧,或者用来产纯蒸汽。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-4 21:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表