蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2454|回复: 9
收起左侧

[空调系统] 关于空调净化系统表冷段防冻的措施

[复制链接]
发表于 2019-4-16 14:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问一下,可否在冬季寒冷的时候将加热段的蒸汽引出至冷却段呢,这样做是否可以节省人工加防冻液?求教
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-16 14:22:22 | 显示全部楼层
蒸汽是上进,冷凝水是下出
冷却水是下进上出,
控制阀门的位置也不一样
如果要这么设计
还要确保管道耐压程度一样
然后就是增加各种阀门和支管了

不过表冷段冬天也不是必须要用防冻液,放干净后吹一下,然后排气和排水阀门一直开着,或者用机组自身的风吹表冷管道几天,肯定就排净了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-17 17:20:21 | 显示全部楼层
用回风来与新风混合也是一个方案,再有你不一定非得用蒸汽,热回收的热水就已经可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-18 09:21:53 | 显示全部楼层
我在想你们是负责什么的,怎么都感觉很专业啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-28 15:59:15 | 显示全部楼层
我是刚接触公共系统这一块,与很多地方都欠缺,需要好好学习一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-29 09:08:43 | 显示全部楼层
冷冻水放干净后,进出水、排放阀门都打开,夜间停产期间开蒸汽加热送风,几天就把水分蒸发了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-3 12:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
怪咖一样吊 发表于 2019-04-28 15:59
我是刚接触公共系统这一块,与很多地方都欠缺,需要好好学习一下

你们公用系统待遇怎么样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-13 14:51:54 | 显示全部楼层
在空调冷冻水阀门供水阀门下端加个吹扫口,要不就把机组表冷段的压力表拆下来,顺着表弯吹扫,不过这得看压力表的位置在供水阀前端还是后端
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-14 11:21:36 | 显示全部楼层
哈尔滨-小方 发表于 2019-5-13 14:51
在空调冷冻水阀门供水阀门下端加个吹扫口,要不就把机组表冷段的压力表拆下来,顺着表弯吹扫,不过这得看压 ...

用压缩空气吹是一种办法,但是冷冻水管道内部如果太脏、锈皮子太多是吹不出来的,反而会造成表冷器内部堵塞,仍然会冻坏,最好是用加热把表冷器内部烘干
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-25 16:30:26 | 显示全部楼层
断开法兰连接,压缩空气吹扫,然后加热将表冷内部烘干,等到下次表冷器使用时再将法兰连接恢复
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-7 23:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表