发表于 2019-5-26 11:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问一下,压缩空气的管道材料选择什么好呢?文献上有些说镀锌管材,有些说不锈钢比较好,结合生产,什么材料比较好呢?另:如果选择不锈钢的话,什么情况需内外抛光呢?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-26 13:05:39 | 显示全部楼层
你的压缩空气是药厂用么?可能是镀锌管材?工艺用,仪表用?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-26 15:16:18 | 显示全部楼层
你把你的压缩空气具体用途、适用级别、产品等这些介绍清楚才能得到比较清晰的回答,要不然回答你的都是套话看到了你也不知道用啥好。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-5-26 15:33:41 | 显示全部楼层
药厂的压缩空气管路多用不锈钢管。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-26 17:27:20 | 显示全部楼层
我们公司生产的设备都是压缩空气管路均是使用的不锈钢管,具体应该还是要看用途吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-26 18:56:55 | 显示全部楼层
yhdaizy@163.com 发表于 2019-5-26 13:05
你的压缩空气是药厂用么?可能是镀锌管材?工艺用,仪表用?

药厂用的。

点评

一般来说都得是304不锈钢  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:07
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-26 18:58:14 | 显示全部楼层
李巧 发表于 2019-5-26 17:27
我们公司生产的设备都是压缩空气管路均是使用的不锈钢管,具体应该还是要看用途吧。

用于药厂的,设备的吹扫之类的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-26 18:58:56 | 显示全部楼层
yc20160802 发表于 2019-5-26 15:33
药厂的压缩空气管路多用不锈钢管。

好的,谢谢你
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-27 08:42:29 | 显示全部楼层
药厂用的肯定需要不锈钢的啊 ,304就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-27 10:41:40 | 显示全部楼层
志在风云 发表于 2019-5-27 08:42
药厂用的肯定需要不锈钢的啊 ,304就可以了

  好哒。谢谢
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-27 13:07:05 | 显示全部楼层

一般来说都得是304不锈钢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-27 15:07:50 | 显示全部楼层
  根据不同用采用不同的材料管路      
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-28 17:22:48 | 显示全部楼层
我们小容量注射剂车间 压缩空气系统使用的是304不锈钢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-11 11:01:05 | 显示全部楼层
乌托邦1 发表于 2019-5-26 18:58
用于药厂的,设备的吹扫之类的

最近出差都没怎么登陆,看吹扫目的设备是不是直接接触药液或者物料,如果有最好还是选用好点的,进入设备前最好是还要过滤;

点评

你好,如果压缩空气用于设备吹扫的话,用量如何估算呢  发表于 2019-7-11 16:17
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-11 15:24:46 | 显示全部楼层
我们厂子用的都是316L的 19mm的管子,正常304估计也OK,老外可能小题大做了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-15 09:04:06 | 显示全部楼层
压缩空气分为工艺用气及仪表用气, 一般药厂都是采用304机抛不锈钢管路,品牌可以选用远安或者新莱的,新莱一般供货周期都比较长.管路都需要采用氩气保护焊,氩气纯度最好达到四个9,另外管路需要进行酸洗钝化,仪表勇气只需要做到OQ即可使用,希望对你有帮助,有不足的地方,各位前辈及时指正哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-15 09:05:38 | 显示全部楼层
李巧 发表于 2019-7-11 11:01
最近出差都没怎么登陆,看吹扫目的设备是不是直接接触药液或者物料,如果有最好还是选用好点的,进入设备 ...

吹扫内的用量一般都比较小,一般都是DN15的管路,转接10mm的气源管
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-15 10:54:56 | 显示全部楼层
季勇 发表于 2019-7-15 09:04
压缩空气分为工艺用气及仪表用气, 一般药厂都是采用304机抛不锈钢管路,品牌可以选用远安或者新莱的,新莱一 ...

好的,谢谢你。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-24 14:56:04 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-24 21:42:21 | 显示全部楼层
药厂用的肯定需要不锈钢的啊 ,304就可以了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 00:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表