在做冷库空载温度分布时,设置温度2~8℃,用温度验证仪测,发现都是靠近门口的几根探头温度低于2℃但不超过8℃,这样算正常吗?还是需要重新调温度重测?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-12 17:10:37 | 显示全部楼层
低于2度,不超过8度是什么意思
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-12 17:27:00 | 显示全部楼层
数据真实的话,不符合的区域严禁放置物料就ok了。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-13 08:05:02 | 显示全部楼层
门口确实是个重要温控点,调一下温控系统吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-13 08:29:18 | 显示全部楼层
门口不应该是容易超温的地方吗,咋还会低温呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-13 09:03:34 | 显示全部楼层
冷库门口为什么要比里面的温度还低呢,不太符合逻辑啊!库系统出风口在哪里,在门口吗?调查一下,看一下整体低了多长时间,是一段时间内,还是在验证期间都是低于2℃。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-13 09:38:56 | 显示全部楼层
探头有问题吧,低点在门口,难道外面温度已经零下十多度了???
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-13 11:05:31 | 显示全部楼层
sanshiwenwu 发表于 2019-6-13 09:03
冷库门口为什么要比里面的温度还低呢,不太符合逻辑啊!库系统出风口在哪里,在门口吗?调查一下,看一下整 ...

但是它又不是每次都低,是固定的几个时间段,好奇怪
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-13 11:09:01 | 显示全部楼层
18362192280 发表于 2019-6-12 17:10
低于2度,不超过8度是什么意思

就是冷库设置温度范围在2-8℃,但是门口的几个点低于2℃
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-13 11:10:00 | 显示全部楼层
志在风云 发表于 2019-6-13 09:38
探头有问题吧,低点在门口,难道外面温度已经零下十多度了???

但是它就是固定的几个时间点低而已,其它时间没有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-17 11:25:29 | 显示全部楼层
这个属于验证过程中出现的偏差,应该仔细分析一下,温度偏离设定温度的原因,试着换一下别的探头或者关注一下在那几个固定时间段是否有其他活动导致偏离设定温度
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 20:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表