洁净区压差到底如何调试,为什么调试这么难?   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-20 16:31:41 | 显示全部楼层
个人经验信口一说,供参考指正
压差形成原理很简单,送风量与回(排)风量的差额产生相对压差的变化,假设外部条件不变,送多排少对外则产生绝对正压,反之则产生负压
核心技术:回(排)风+扫地条双管齐下,如果不是实在调不出来的尽量别动送风,真的,动过了就回不去了o(╥﹏╥)o
          当然有压差自平衡系统或者风量自平衡系统的土豪朋友请搬好你们的小马扎安静的坐在一边看着广大苦逼友友们痛苦的挣扎吧
  前提参数设计正确(看人品了)----定风机频率(根据系统不同条件也不一样按设计参数来,后面有出入在调整一般也就是送风风机,新风风机和排风风机了,不是变频的就不用讨论了,送风风机一般正常在40-42%左右吧,有个预留量给以后调整用)-----调末端风量(定风量阀是个好东西,经济实惠还好用)----现场数显表校零-----拿好压差分布图、对讲机、风量罩(万不得已调送风了也要保证不能偏差太多,换气次数是底线)和手持压差计,压差计高端点的不要被对讲机干扰----来来来一个灵活的分得清风阀找的到方向的童鞋带上对讲机爬上万恶的黑漆漆的技术夹层
  开始:关好所有门窗----所有回风口阀门开度调至最大----门下扫地条调到最高位置----先定走廊对外压差做基准值----各功能间一个一个排排坐----与设计参数差距大的调回风开度,差距小的调扫地条升降(友情提示,悠着点拧,掉下来很可能装不回去)----因为扫地条和回风调整会对连接的功能间和共用风管的房间产生影响所以可能会往复调整几次,要有耐心找最适宜的平衡点,特别提一下,如果调整到最后整体压差都变低了不要紧,可以通过调高新风比来整体提升压差值,注意是整体哦哦哦
  至于存在变工况间歇排风设备的请在自控系统中做好联动设计,其他特殊工况情况的具体问题具体分析,全凭经验判断,不断摸索试错才是进步的核心要义,共勉吧同志们

点评

专业,学习了  发表于 2019-6-21 09:10
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-6-18 14:53:33 | 显示全部楼层
调试时把洁净区所有门都关严实啊,然后由面向外逐一调试送风与回风就可以啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-18 13:55:07 | 显示全部楼层
让专业的人去搞,从里面开始往外面调
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2019-6-18 13:12:25 | 显示全部楼层
不明白你是什么意思,把空调开起来,看压差计就是了,如果有些房间的压差与直排有关的就同时把直排开启来。不过有一步制粒的房间要注意该设备是从哪里采风的,如果通过一般区就无所谓,如果是通过洁净区就很麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-18 13:12:50 | 显示全部楼层
术业有专攻,技能到一定水平了就不难了,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-18 13:22:52 | 显示全部楼层
我看搞工程的人调压差很简单!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-18 14:02:24 | 显示全部楼层
flash02 发表于 2019-6-18 13:12
术业有专攻,技能到一定水平了就不难了,

求教学压大神
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-18 14:08:53 | 显示全部楼层
这是为什么呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-18 14:15:56 | 显示全部楼层
教给专业人员撒 ,一般人肯定不懂
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-18 15:06:50 | 显示全部楼层
像我们这种门外汉是不会调的,找专业工程人员来调。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-18 15:36:40 | 显示全部楼层
是不好调啊,风管不漏风,送风够,但回风不够,压差也是调不出来的!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-6-18 16:17:18 | 显示全部楼层
调试过程有个手持压差计,先按照要求把风量调好,要确定调压差时,空调系统都要开启,更要注意把从洁净室引风的设备开启,如果不合适,微调一下风口风量。压差可能动一个地方,其他房间就不合适,有点耐心,还是能调出来的。还是要和设计院好好讨论一下风量情况。
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2019-6-18 22:16:19 | 显示全部楼层
调压差要专业的而且有经验的人来做才行,外行或者新手建议不要碰,不然能整到你哭!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-19 09:10:18 | 显示全部楼层
建议找专业人员来搞。
如果行不通建议:1、调试人员需对本洁净区进风、排风等有整体、清晰的认识。2、调压差要从整体考虑,思路要放开。3、特别注意进风风口、排风风口及风量的配合运用。4、注意直排房间的压差调整。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 11:54:28 | 显示全部楼层
沉淀nyear 发表于 2019-6-19 09:10
建议找专业人员来搞。
如果行不通建议:1、调试人员需对本洁净区进风、排风等有整体、清晰的认识。2、调压 ...

正解,调压差要有耐心,尤其是多机组控制的洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-19 17:11:12 | 显示全部楼层
学习了。但没有实践还是不明所以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-20 11:23:41 | 显示全部楼层
这个问题具有一定的普遍性!往往与设计有关,首先设计时送风、回风、排风的风量要匹配,要有一定的冗余量,特别关注排风的工作状态,有时工艺设备有工作和停止两种状态,设计时两种状态风量要平衡。同时设计时考虑同级别不同功能间的压差不宜过大,过大系统稳定性差。同时要关注老鼠洞的漏风量(开洞尽可能小),如漏风到一般区,漏一般区的风量要泄到外环境,否则开门和关门对系统压差波动大。不同级别间老鼠洞两侧压差不宜过大,否则系统稳定性差能耗大。总之,要把整个洁净区当成系统考虑!具体调试首先对系统风量有个初步分配,找到压力最高点和最低点,从高点或地点逐个房间调试即可!希望对你有帮助!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-6-20 15:07:16 | 显示全部楼层
这个需要有丰富的经验,影响因素还很多。有时候一点小问题,满盘结束。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-21 08:38:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 09:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表