x
北方,HAVC空调系统。由于最近降雨较多,空气湿度大,洁净区的湿度控制不佳,并且出现了内部湿度高于外部的现象。表冷器冷却温度10摄氏度左右,冷却效果良好,排水良好,没有将蒸汽投入,加湿器也隔离了,问各位大神有没有见过这种情况,怎么处理的

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-27 17:06:24 | 显示全部楼层
几种方法,最简单暴力的就是高温高湿季节停产。
其他方法就是加大表冷器功率,或者降低冷水温度,增加除湿量,然后启动热盘管升温,先降温除湿,再升温,能耗比较高,这方法极端桑拿天有点吃力。
再有的方法就是在表冷除湿后在增加转轮除湿装置,这是最彻底的解决办法。
减少新风比例,短时间可以,时间长了车间人员会有不适,这方法有点效果,很有限。
适当提高洁净区控制温度也能将湿度降低一点,有限。

点评

点赞~ 我们也是这么操作的~  发表于 2019-10-28 21:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-26 14:46:11 | 显示全部楼层
应该是冷量不够,进水温度应该在7度左右,出水温度10-15左右。你的冷量不够,达不到初步除水的效果。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-26 10:55:06 | 显示全部楼层
老哥,你得把加热段打开,把房间温度升上去,相对湿度就下来了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-26 11:04:05 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-7-26 10:55
老哥,你得把加热段打开,把房间温度升上去,相对湿度就下来了

房间温度25度,蒸汽是投进去了,湿度降下来又涨上去

点评

湿度多少啊,设置的温湿度多少,你们是自控调节还是认为调节阀门开度?表冷锻排水是采用U型弯的吗,关闭机组后立马就打开风门看看有没有积水  详情 回复 发表于 2019-7-26 11:12
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-26 11:12:54 | 显示全部楼层
LI微尘 发表于 2019-7-26 11:04
房间温度25度,蒸汽是投进去了,湿度降下来又涨上去

湿度多少啊,设置的温湿度多少,你们是自控调节还是认为调节阀门开度?表冷锻排水是采用U型弯的吗,关闭机组后立马就打开风门看看有没有积水
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-26 11:38:55 | 显示全部楼层
就是靠升温降温这个过程不断交替来除湿,效果其实也一般。目前没听说有啥很好的措施。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-26 13:11:57 | 显示全部楼层
南方 也不至于  这样啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-26 13:19:32 | 显示全部楼层
同样的疑虑,,,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-26 13:25:32 | 显示全部楼层
是不是加热器漏蒸汽了?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-26 14:13:34 | 显示全部楼层
lailiang 发表于 2019-7-26 13:25
是不是加热器漏蒸汽了?

加热器漏蒸汽的可能性不大,现在调试参数设置试一试
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-26 14:15:54 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-7-26 11:12
湿度多少啊,设置的温湿度多少,你们是自控调节还是认为调节阀门开度?表冷锻排水是采用U型弯的吗,关闭 ...

湿度现在降到60左右,我们是自动调节,  表冷采用U型弯但是确认排水良好。现在调试参数,看能否控制住

点评

增加冷冻水管道流量,降低冷冻水温度,提高设置的房间温度。你们外界环境是不是含湿量很大哦,如果这样房间相对湿度能到60不错啦,想再低的话可以考虑转轮除湿。  详情 回复 发表于 2019-7-26 14:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-26 14:16:41 | 显示全部楼层
happygods 发表于 2019-7-26 13:11
南方 也不至于  这样啊。

出问题,长知识
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-7-26 14:17:04 | 显示全部楼层
屿鹿 发表于 2019-7-26 13:19
同样的疑虑,,,

解决了吗?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-26 14:21:06 | 显示全部楼层
LI微尘 发表于 2019-7-26 14:15
湿度现在降到60左右,我们是自动调节,  表冷采用U型弯但是确认排水良好。现在调试参数,看能否控制住

增加冷冻水管道流量,降低冷冻水温度,提高设置的房间温度。你们外界环境是不是含湿量很大哦,如果这样房间相对湿度能到60不错啦,想再低的话可以考虑转轮除湿。

点评

U型弯的高度得大于机箱内负压值的,不然在开启的时候排水拍不掉,你一关就哗哗排水了  详情 回复 发表于 2019-7-26 14:23
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-26 14:23:48 | 显示全部楼层
zhangyahua 发表于 2019-7-26 14:21
增加冷冻水管道流量,降低冷冻水温度,提高设置的房间温度。你们外界环境是不是含湿量很大哦,如果这样房 ...

U型弯的高度得大于机箱内负压值的,不然在开启的时候排水拍不掉,你一关就哗哗排水了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-26 14:35:41 | 显示全部楼层

管道改造了一下,基本温湿度算是降下来并且稳定了,,,

点评

是啥原因造成的啊  详情 回复 发表于 2019-7-26 15:01
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-7-26 15:01:41 | 显示全部楼层
屿鹿 发表于 2019-7-26 14:35
管道改造了一下,基本温湿度算是降下来并且稳定了,,,

是啥原因造成的啊
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-7-26 15:42:02 | 显示全部楼层
空调机组的除湿能力不足,可在表冷器后面加装转轮除湿机。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-7-26 15:42:08 | 显示全部楼层
空调机组的除湿能力不足,可在表冷器后面加装转轮除湿机。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-7-26 17:25:12 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,所以现在我在采购隔离器,来达到这一湿度控制效果
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 21:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表