请问:当初中效过滤器高于初始压差2倍需清洁或更换。但清洗后低于初始压差多少为合格?有没有规范要求?谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-1 16:10:31 | 显示全部楼层
首先需要确认你是用的初中效过滤器是否是可清洗的,一般情况下初中效过滤器清洗完之后,由于滤料的填充没有以前均匀,造成压差变小。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-8-1 16:15:25 | 显示全部楼层
初中效过滤器是可清洗的.清洗后压差会变小,不知小到多少合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-1 16:16:18 | 显示全部楼层
咨询厂家吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

大师
发表于 2019-8-1 17:56:43 | 显示全部楼层
楼主是不是理解有误,初始压差一般就是最小压差,只升不降,用过只会越来越堵。
除非破了
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-8-5 07:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-2 15:20:29 | 显示全部楼层
如果小于初始压差,应更换。过滤器清洗应该是冲洗、漂洗,不是搓洗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-2 15:47:42 | 显示全部楼层
一般小于初始压差,就判定是过滤器破了,需要更换了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-1-2 16:07:05 | 显示全部楼层
公司的规定:初中效过滤器更换和清洗规定:1、清洗,初始值两倍压力2:更换:小于初始值,已清洗两次。个人认为还是比较合理的。