蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1906|回复: 14
收起左侧

[空调系统] 求助!高效过滤器热发烟检漏时整个区域均报警原因?

[复制链接]
发表于 2020-3-7 21:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
     前天在公司高效检漏,用的热发,上游浓度大概25左右,用光度计检漏时却发现每个高效滤芯均超标,泄露率在0.05%左右,大概后来在周边环境中测了下,泄漏率浓度居然有0.2%,请问各位大神,环境中气溶胶浓度异常高会是由于多个高效泄露引起的吗,个人理解如果高效完好,环境浓度不应该这么高?还是厂房结构问题呢?
     检漏基本情况:1、扫描高度为距离高效30mm
                   2、送风换气次数在20-30之间
                   3、光度计完好未故障

点评

你检查一下 是不是每个高效过滤器下面的两个出口都是密封状态。。。别施工单位有的口没堵 到现在为止 我碰见这种情况两次了 第一次怎么都找不到原因 好不容易才发现  发表于 2020-3-9 07:47
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-8 08:58:23 | 显示全部楼层
的确有时候会出现周围的环境粒子干扰扫描结果,背景极高。可以加强清洁打扫
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-8 09:12:10 | 显示全部楼层
Doitasyoulike 发表于 2020-3-8 08:58
的确有时候会出现周围的环境粒子干扰扫描结果,背景极高。可以加强清洁打扫

可是在检漏前空调系统已空吹4小时,粒子可以说控制在C级范围内,我怀疑是发烟后污染了环境

点评

空吹不能解决所有问题  详情 回复 发表于 2020-3-8 10:30
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-8 10:30:08 | 显示全部楼层
lshlsh0000 发表于 2020-3-8 09:12
可是在检漏前空调系统已空吹4小时,粒子可以说控制在C级范围内,我怀疑是发烟后污染了环境

空吹不能解决所有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-8 11:52:13 | 显示全部楼层
周边环境中测泄漏率浓度有0.2%,高效泄露率在0.05%左右,应该是背景环境污染啦;先自净做卫生把;各功能间隔离,一个模块一个模块测,稳定发烟浓度,如果是最远端25是不是有点大啦
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-8 13:48:08 | 显示全部楼层
很常见
具体原因一直没有太标准的答案,我感觉应该是和压差有关系,希望能有大神出来解释一下
首先要确定这个高效是否有泄漏,如果整个房间都在报警,不能证明高效泄漏,我一般的做法是先去测别的房间,这个房间关上门自净,如果这个屋的压差符合要求,半个小时到一个小时就能自净完成,然后回来再重新测试
当然环境报警肯定是有地方泄漏,也许是上游测试口,也许是其他房间,因为电源线的问题,我们很多门是开着的
当然还有一招快速方法是用围挡
先用围挡围住高效过滤器的四周,在形成正压的区域内测试高效过滤器是否泄漏
如果高效过滤器没有问题,再用围挡挡住静压箱的四周,测试边框是否有泄漏

点评

这个问题挺有意思,调查清楚,来个综述吧  详情 回复 发表于 2020-3-8 16:11
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-3-8 14:06:59 | 显示全部楼层
关键是不光只是这个房间,发烟对应的整个空调系统区域房间都是这样,很多房间门一直处于关闭情况,在这种情况下用光度计扫描房间都报警,现在只能挨个上围挡试试了!

点评

如果关着门,还能出现所有房间都是背景报警,应该是整个系统压差发生了变化,下次再发生时看看相对压差和绝对压差的变化  详情 回复 发表于 2020-3-9 09:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-8 15:05:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 data1313 于 2020-3-8 15:09 编辑

   发现高效泄露,大可先不必测环境多少或是考虑如何解决环境的多少问题,先行解决高效本身的泄露,合格后再测环境!
    扫描距离30mm非常标准。
    扫描时有任何显示大于或等于渗漏限值处,都应将采样头停在渗漏处持续测量-段时间。光度计获得最大读数时采样头的位置判定为渗漏位置。泄露率本是应小于0.01%,这每个高效均超标本身不正常。
    周边环境指的位置是?接近回风口还是远离?若是远离,请靠近再次测试!
    如果无法确定是否厂房结构,可以采用环境中发烟测试自净能力加以判断!


回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-3-8 16:11:25 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2020-3-8 13:48
很常见
具体原因一直没有太标准的答案,我感觉应该是和压差有关系,希望能有大神出来解释一下
首先要确定 ...

这个问题挺有意思,调查清楚,来个综述吧

点评

是很有意思,我也很久没测了,一直也没找到对症的原因,看看论坛里有没有大神  详情 回复 发表于 2020-3-9 09:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-3-9 07:56:59 | 显示全部楼层
确认背景是否污染,另外确定热发烟的浓度是否过高,风量过大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-9 09:10:44 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2020-3-8 16:11
这个问题挺有意思,调查清楚,来个综述吧

是很有意思,我也很久没测了,一直也没找到对症的原因,看看论坛里有没有大神
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-3-9 09:13:34 | 显示全部楼层
lshlsh0000 发表于 2020-3-8 14:06
关键是不光只是这个房间,发烟对应的整个空调系统区域房间都是这样,很多房间门一直处于关闭情况,在这种情 ...

如果关着门,还能出现所有房间都是背景报警,应该是整个系统压差发生了变化,下次再发生时看看相对压差和绝对压差的变化
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 00:30