求助关于空调系统换气次数的计算

  [复制链接]
药徒
发表于 2020-5-19 17:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问一下各位老师,测风速的时候没有用风量罩去测,直接测5个点的风速,算出平均风速后,
风量=风速×风口通风面积,其中这个面积是指房间面积还是高效出风口的面积?还是一定
要用风量罩,是风量罩的截面积?
1589881228(1).png
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:53:13 | 显示全部楼层
qjj12345 发表于 2020-5-20 08:18
高效出风口的面积,如果选用风量罩,完全不用测风速。

新的公司做了三四年都是用房间面积去计算的,算得那个过程也是很奇怪,幸好有你们这些精英人士解答

点评

要使用风速×房间面积去算送风量,最后算的换气次数恐怕上百了吧  详情 回复 发表于 2020-5-20 11:30
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-5-19 17:57:49 | 显示全部楼层
高效出风口的面积
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2020-5-19 19:31:11 | 显示全部楼层
如图中所示
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-5-19 21:04:07 | 显示全部楼层
不用风量罩测量,你还不累死啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-20 08:13:35 | 显示全部楼层
出风量与房间体积换算就可以每小时
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2020-5-20 08:18:14 | 显示全部楼层
高效出风口的面积,如果选用风量罩,完全不用测风速。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-20 08:28:09 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2020-5-19 21:04
不用风量罩测量,你还不累死啊

有的送风口,下面东西堆的高 ,只能用风速仪测了。
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2020-5-20 08:29:19 | 显示全部楼层
高效出风口的面积,千万别算成散流板的面积
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:44:24 | 显示全部楼层
瓶瓶 发表于 2020-5-19 17:57
高效出风口的面积

谢谢老师的指导!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:45:12 | 显示全部楼层
qjj12345 发表于 2020-5-20 08:18
高效出风口的面积,如果选用风量罩,完全不用测风速。

谢谢指导!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:46:35 | 显示全部楼层
才女筱沐 发表于 2020-5-20 08:29
高效出风口的面积,千万别算成散流板的面积

十分感谢!解决了我的困扰
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:48:22 | 显示全部楼层
lxzxd007 发表于 2020-5-19 21:04
不用风量罩测量,你还不累死啊

就一个人抬着那个风量罩是不是会更累?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-5-20 09:38:34 | 显示全部楼层
一般很少测风速吧,测风量的多
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-20 10:14:16 | 显示全部楼层
一般换气次数都是,n=风量每小时/房间大小,很少算风速的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-20 10:24:42 | 显示全部楼层
13013807822 发表于 2020-5-20 10:14
一般换气次数都是,n=风量每小时/房间大小,很少算风速的。

但是公司只有风速计,没办法,也只能先通过测出风速,换算成风量,接着再用风量去计算换气次数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-20 11:03:10 | 显示全部楼层
风速一般和管路总风机功率和沿程阻力、局部阻力和送风口大小,管道长度、宽度,有关系。你们可以问问当初设计管路的设计院的人啊,何必自己测。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-20 11:11:37 | 显示全部楼层
风速仪不准的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-5-20 11:26:18 | 显示全部楼层
13013807822 发表于 2020-5-20 11:03
风速一般和管路总风机功率和沿程阻力、局部阻力和送风口大小,管道长度、宽度,有关系。你们可以问问当初设 ...

风速和换气次数是环境监测的规定项目
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-5-20 11:30:06 | 显示全部楼层
LaI婷1 发表于 2020-5-20 08:53
新的公司做了三四年都是用房间面积去计算的,算得那个过程也是很奇怪,幸好有你们这些精英人士解答

要使用风速×房间面积去算送风量,最后算的换气次数恐怕上百了吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-24 20:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表