目的:对洁净厂房环境进行验证及日常监测,保证产品质量。
范围:生产车间的各级洁净室及各级洁净检验室、取样间。
职责:QA检查员、设备工程部人员、各岗位操作人员对本规程的实施负责。
规程:
1洁净厂房环境验证。
1.1竣工验收
1.1.1厂房施工结束后,施工单位应对洁净厂房的空调系统进行测试,并出具合格报告,测试项目:悬浮粒子数、浮游菌、沉降菌、风速和风量、照度、压差及温湿度。
1.1.2测试中的取样点、取样次数、采样量、合格标准应符合《药品生产质量管理规范》及附录(2010年修订版)的规定。
1.2自检
1.2.1在取得施工单位测试报告后,质量保证室应与设备工程部合作对洁净环境进行自检测试。
1.2.2如果在测试中发现问题,应及时处理,分析原因,采取检漏,清洁消毒等措施,然后再次进行检测。
2洁净环境的复验证
2.1 质量保证室与设备工程部合作,每年应对洁净厂房环境的各项指标进行系统全面的测试,项目及标准同1.1.1、1.1.2的规定。
2.2下列情况下,应对洁净厂房环境进行复验证
2.2.1 车间大修结束后;
2.2.2 空调系统整体或局部更新改造之后;
2.2.3 厂房布局发生变化之后。
3日常监测
3.1 在生产中应对环境监测,主要监测项目为风速及风量、温湿度、压差、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌。QA检查员按规定进行定期监测。
3.2 悬浮粒子数、浮游菌、沉降菌的监测由QA检查员、QC检验员负责。
3.3 风速及风量检测由设备工程部人员检查。
3.4 洁净区生产操作人员应每天记录温湿度及压差,并做好批生产纪录。
3.5 QA检查员应随时对主要岗位压差及温湿度情况进行抽查并记录。
3.6监控频次
我公司生产车间为D级洁净区。因此,各项监控频次如下:
温度、相对湿度、压差:各操作间每班监测一次;
风速、风量:每次更换空气过滤器、工房改造后监测一次,正常情况下1次/半年。
悬浮粒子:每月监测一次(静态)。
沉降菌:每半月监测一次(静态)。
浮游菌:每月监测一次(静态);
3.7监控限度
3.7.1悬浮粒子限度为:≥0.5μm的微粒不得超过2112000个/立方米,≥5.0μm的微粒不得超过17400个/立方米[法定标准为:≥0.5μm的微粒不得超过3520000个/立方米,≥5.0μm的微粒不得超过29000个/立方米]。
3.7.2沉降菌限度为:不超过60cfu/4小时(Φ90mm皿)。[法定标准为100cfu/4小时(Φ90mm皿)]。
3.7.3浮游菌限度为:不超过160cfu/m3。[法定标准为200 cfu/m3]。
3.8风速风量、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌项可依生产安排情况适当调整采样点及采样次数。
3.9 各项目监测均应有记录,如监测项目不合格,应及时反馈填写异常情况。
4净化指标监测由QA检查员组织实施,检查人员应按进入洁净区要求进行人员洗消,着洁净服,检查时应从高级别区到低级别区的顺序进行。
5操作全部结束,操作人员撤出现场并经30分钟自净后,洁净区的悬浮粒子可达到“静态”标准。
6必要时可按照质量风险管理的原则对D级洁净区进行动态监测。监控要求以及警戒限度和纠偏限度可根据操作的性质确定,但自净时间应当达到规定要求。
7悬浮粒子日常监测的采样量可与洁净度级别和空气净化系统确认时的采样量不同。
8监测报告,一式2份,一份送车间,一份由质量管理部保存归档。

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-8-21 14:46:12 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-21 15:00:36 | 显示全部楼层
写的也太简单了,没有具体的操作方法、异常情况处理等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-21 15:01:54 | 显示全部楼层
3.4 洁净区生产操作人员应每天记录温湿度及压差,并做好批生产纪录。3.6监控频次  我公司生产车间为D级洁净区。因此,各项监控频次如下:温度、相对湿度、压差:各操作间每班监测一次;
如果开两班,到底检测是执行每天一次还是每班一次?不就矛盾了吗?未定义合格限度、纠偏限度、警戒限度。写的较繁琐,建议采用列表可能更简洁明了,毕竟文件是写给人执行的,简洁的东西更能让人理解记忆。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-21 15:14:02 | 显示全部楼层
竣工验收的项目缺少检漏、照度等项目,应以ISO标准为参考;检测方法、测试点布置参考相应国家标准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-22 10:19:44 | 显示全部楼层
这个文件起草得。。。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-8-25 16:57:50 | 显示全部楼层
学习学习,好好学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-25 17:04:30 | 显示全部楼层
感觉少东西,怎么去取样监控,D级的监控频次不用那么频繁吧,还有就是你的监控点在哪里?那是很重要的,监控布局图,监控计划等等
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-30 16:24:27 | 显示全部楼层
感觉太简单了,不应放在此模块
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-7 10:04:26 | 显示全部楼层
参考参考,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-9-7 10:38:30 | 显示全部楼层
此处有掌声!
鼓励踊跃上传帖子,大家可以完善。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-24 09:44:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-28 11:45:51 | 显示全部楼层
高人不少啊,提了这么多意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-29 07:22:44 | 显示全部楼层
:thanks a lot!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-23 11:59:04 | 显示全部楼层

此处有掌声!
鼓励踊跃上传帖子,大家可以完善。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-9 10:21:19 | 显示全部楼层
写的也太简单了,没有具体的操作方法、异常情况处理等
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-13 17:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
这是学习的还是让给你审核文件
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-23 10:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表