根据《消毒技术规范》的标准来确定臭氧灭菌的投加量(g/h),十万级取20mg/m3,万级取30mg/m3,百级取40mg/m3
计算公式:w=c*v/s
w实际选用臭氧发生器的产量,单位为g/h。
c:单位体积投加量。
v=V1=V2=V3。
V1=使用区的空间体积;V2=循环时空气损失体积;实际计算过程中V2等于系统总风量(风机)的1.13%;V3=送风管道的体积(通常忽略不计)
s:臭氧衰减系数0.42
如果是将臭氧发生器放在需要消毒的房间中使用,套用该公式计算出的结果准确率高达99.99%;根据使用臭氧浓度的高低,来选用不同气源的臭氧发生器,空气源臭氧发生器臭氧浓度为:6-15mg/L,氧气源臭氧发生器臭氧浓度为:80-120mg/L。
更衣室消毒
如果是将臭氧发生器通过空调管道投加,由于风量较大,臭氧的衰减速率较高,并且受温度、湿度、空调管道是否有泄露点等影响较大,根据计算公式:w=c*v/s 所得出选用臭氧发生器产量需要增加50%以上。
空调管道投加