发表于 2020-10-15 11:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
     我公司是固体制剂车间,主要生产片剂,洁净区级别为D级,2010版GMP内无菌药品附录对该部分内容的描述为:第三十八条  无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试以确认仍能达到规定的洁净度级别要求。但未对非无菌制剂空调连续运行进行描述,我公司新建,目前讨论研究的意见是每天生产完成后停机,第二天生产前提前启动,完成自净后正常生产,周末休息停机周一上班提前进行臭氧消毒后空调正常启动进行生产,长时间停机的话进行相应的监测或者验证合格后进行生产,不知道是否合理,大家是怎么做的呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 11:24:25 | 显示全部楼层
固体制剂车间,生产非无菌产品。空调系统经过了验证能达到产品生产所需要的D级环境要求。采取:每天生产后停机,第二天生产前提前启动,周末休息停机周一上班提前进行臭氧消毒后空调正常启动进行生产,长时间停机的话进行相应的监测或者验证合格后进行生产,应该合理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 11:27:56 | 显示全部楼层
我们公司空调系统做验证时是自净时间为30分钟,每天开启空调运行模式30分钟后才能进入洁净区。 平时是不会关空调的,都是开启值班运行模式(降频),如有停产计划才会停,停机以后要做微生物和悬浮粒子检测。今年7-9月份停产,生产前我们做了连续3天的静态监测,结果合格后才进行生产。     
我觉得你每天晚上停机而开机前没做任何消毒处理,你的自净只可能保证你的悬浮粒子,保证不了微生物。 我们是每天都要进行臭氧消毒,每月一次甲醛熏蒸消毒。 但是我们是无菌制剂
你可以做验证,验证你停机多少时间内洁净区环境还能符合标准,然后那个就是你的最长停机时间。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-10-15 11:36:14 | 显示全部楼层
空调停3天或者7天,然后开机运行半小时后,按照洁净度要求测环境,连续3次静态加3次动态。有钱了再弄个晚上不停机,开值班模式。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 11:40:54 | 显示全部楼层
D级应该没什么问题
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-10-15 12:51:47 | 显示全部楼层
最好是晚上空调低频运行,要不你就做各种验证,证明你停机过程中,环境温湿度变化不会对中间站物料有影响

点评

新建的肯定是各种验证的啊!!!  详情 回复 发表于 2020-10-15 15:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 15:33:04 | 显示全部楼层
wgx1979 发表于 2020-10-15 12:51
最好是晚上空调低频运行,要不你就做各种验证,证明你停机过程中,环境温湿度变化不会对中间站物料有影响

新建的肯定是各种验证的啊!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-10-15 16:30:13 | 显示全部楼层
新建的一般环境的验证是做了,你需要做停机后,环境恢复时间,D级如果产品对微生物的要求也不高,如果有中间站但是中间产品对温湿度要求不高的话,也可以的,只要不是原则上问题,检查老师看到充足、充分的说明资料也是能够接受的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-10-16 12:44:04 | 显示全部楼层
忽然之间灬 发表于 2020-10-15 11:27
我们公司空调系统做验证时是自净时间为30分钟,每天开启空调运行模式30分钟后才能进入洁净区。 平时是不会 ...

嗯,无菌制剂这样要求没有问题,主要是我们是非无菌制剂,所以不打算按照无菌制剂这么严格要求,也是想通过验证,最后进行确定
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-10-16 12:45:12 | 显示全部楼层
zxb6668 发表于 2020-10-15 11:24
固体制剂车间,生产非无菌产品。空调系统经过了验证能达到产品生产所需要的D级环境要求。采取:每天生产后 ...

嗯,我也是这么理解,所以之后进行相关验证后,计划这么开展
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2020-10-16 12:45:50 | 显示全部楼层
ch3b388968 发表于 2020-10-15 11:36
空调停3天或者7天,然后开机运行半小时后,按照洁净度要求测环境,连续3次静态加3次动态。有钱了再弄个晚上 ...

嗯,在验证完成后会进行相关具体的时间确定,暂时是这样的想法
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-30 13:52:44 | 显示全部楼层
最好还是低频运行,除非有很充分的验证资料,而且还得考虑生产组织和季节的最差条件,便于验证微生物情况
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 04:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表