请教各位大神!D级洁净室的回风设计为夹墙回风好?还是做回风柱好?参观过最新的一些车间设计都是回风柱,我们也在建新工厂想确认一下那种方式好一些?有没有什么法规或指南依据?或者是两个方式的风险评估?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-17 16:48:53 | 显示全部楼层
最好是用回风柱吧,回风夹墙里面清洁怎么做呢?并且回风夹墙的安装无法保证没有缝隙啊(没办法封圆弧、打胶)
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2020-11-18 08:13:58 | 显示全部楼层
回风柱,大家都在用的就是好的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-18 08:23:49 | 显示全部楼层
看现场空间设计决定,像我们固体制剂,多为回风柱,就算有个夹墙,里面也是分开房间的几根回风立管
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-11-23 08:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
freespace2 发表于 2020-11-17 16:48
最好是用回风柱吧,回风夹墙里面清洁怎么做呢?并且回风夹墙的安装无法保证没有缝隙啊(没办法封圆弧、打胶 ...

回风柱也是很难拆洗的,即便上回风柱目前国内药厂也没做到拆洗。

点评

里面安装不锈钢回风管,回风口处圆弧处理。可以适当进行淋洗。  详情 回复 发表于 2020-11-26 07:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-11-26 07:46:16 | 显示全部楼层
小白有小黑1 发表于 2020-11-23 08:56
回风柱也是很难拆洗的,即便上回风柱目前国内药厂也没做到拆洗。

里面安装不锈钢回风管,回风口处圆弧处理。可以适当进行淋洗。
微信图片_20201126074510.png

点评

不锈钢风管,太土豪了  详情 回复 发表于 2020-12-5 22:15
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-3 11:38:33 | 显示全部楼层
还要考虑你们公司是否要进行国外的GMP认证
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-5 22:15:10 | 显示全部楼层
freespace2 发表于 2020-11-26 07:46
里面安装不锈钢回风管,回风口处圆弧处理。可以适当进行淋洗。

不锈钢风管,太土豪了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-6 17:34:12 | 显示全部楼层
回风柱回风,直接进入空调机组初级过滤器前。回风当作普通的空气就行,不做洁净要求。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-20 20:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表