蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 6162|回复: 9
收起左侧

[施工改造] 有关环氧树脂自流平

[复制链接]
药徒
发表于 2021-1-26 08:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我公司新建厂房准备做环氧树脂自流平。如果在设备进场前做好自流平,设备进场会对自流平造成破坏,如果设备进场后做设备下边又没法做,很纠结到底怎么做好?欢迎蒲友们给予指导,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-26 08:49:30 | 显示全部楼层
可以把环氧树脂自流平的面层留到设备安位就位后施工。

点评

正解  发表于 2021-1-26 09:04
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-1-26 08:52:21 | 显示全部楼层
做地面肯定是设备进去之前做,设备进场一定会对地面造成破坏吗?为啥不制订措施避免造成破坏
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-1-26 09:07:35 | 显示全部楼层
一般新厂建设都是比较急的,毕竟资金投入进去需要尽快见效。但是很多因素设备不能在既定的时间内到位,所以我们都是先将自流平底下四层全部做好,设备进入通道先不做面层,其他地方面层全部做好。设备就位后,将剩余的面层做好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-26 09:28:23 | 显示全部楼层
把设备进入路线及设备安装位置留出来先就行了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-1-26 13:44:32 | 显示全部楼层
成品保护加上设备底座处理,前期考虑周全,对地坪的影响不会太大的,当然选择环氧的强度也是需要斟酌的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-1-27 08:41:18 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-2-17 22:08:00 | 显示全部楼层
自流平可以先做底涂和中涂,等设备进场后再做面涂
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-15 16:05:03 | 显示全部楼层
非常感谢各位朋友
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 05:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表