新建厂房,空调设计师没有给我们各效过滤器的终阻力建议(人也联系不到了),那我现在应该怎么确定各效的终阻力呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-3 16:23:35 | 显示全部楼层
确认做初阻力检测  为初始阻力值  一般终阻力为初阻力1.5倍时清洗  两倍时更换  低于初祖力就破了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-3-4 07:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
彬哥哥 发表于 2021-03-03 16:23
确认做初阻力检测  为初始阻力值  一般终阻力为初阻力1.5倍时清洗  两倍时更换  低于初祖力就破了

直接规定就可以吗?不需要确认终阻力时的洁净区风量等问题吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-4 13:33:00 | 显示全部楼层
这个不是设计院给的,要么过滤器厂家给一个额定风量下的终阻力值,要么滤袋买回来后安装完成,开启空调机组,记录此时的初阻力值,在2倍初阻力前更换,当然一般工厂会设定警戒线和行动线,各个公司规定不一样,例如滤袋初阻力是100,终阻力值是200,警戒线是160(80%终阻力值),行动线是180(90%终阻力值)。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-6-2 16:48:29 | 显示全部楼层
风机的全压减去机外余压,就是空调箱的阻力(内阻)。