蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1764|回复: 20
收起左侧

【洁净车间】 咨询一下大家,洁净车间里面不同房间相邻 可以共用一个回风口吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2021-3-18 11:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
咨询一下大家,洁净车间里面不同房间相邻 可以共用一个回风口吗?
如 洗衣间和洁具间相邻,共用回风口,这样的设计可行吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-18 11:20:57 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

不行!!!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-18 11:26:54 | 显示全部楼层
你就不怕甲房间的空气压压到乙房间吗?然后回风是一点都回不去。这馊主意还是别出去,老老实实的整两个回风窗吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-18 11:40:34 | 显示全部楼层
不行!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-18 11:56:23 | 显示全部楼层
不可共用,洗衣间是洗衣间,洁具间是洁具间,要分开回分口,不要省这上面的费用,提前给领导说,到时整改就要花更多的精力和成本。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-18 14:46:46 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

不可以,绝对不行
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-18 15:00:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

不行的,两个房间的回风平衡量是无法按你想象的完成的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-18 15:32:06 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

这样单个房间的压差不好调整,涉及到正压和负压房间就更不行了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-18 15:36:29 | 显示全部楼层
zwq8866 发表于 2021-3-18 11:26
你就不怕甲房间的空气压压到乙房间吗?然后回风是一点都回不去。这馊主意还是别出去,老老实实的整两个回风 ...

共用一个回风口,相当于房间连通了,彼此间压差为零,不会存在甲房间的空气压压到乙房间
有送风,门缝较小,风量没什么损失,有管道就可以让回风从管道回去
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-18 17:22:32 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

不符合GMP要求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-18 17:26:53 | 显示全部楼层
不行,房间压力不同。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-18 11:25:52 | 显示全部楼层

我也觉得不行,就算空调开着的时候 可以通过压差控制,但是空调关了 两个房间就相当于互通了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-18 11:31:07 | 显示全部楼层
zwq8866 发表于 2021-3-18 11:26
你就不怕甲房间的空气压压到乙房间吗?然后回风是一点都回不去。这馊主意还是别出去,老老实实的整两个回风 ...

非常同意
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-18 13:12:15 | 显示全部楼层
卡秋莎 发表于 2021-3-18 11:56
不可共用,洗衣间是洗衣间,洁具间是洁具间,要分开回分口,不要省这上面的费用,提前给领导说,到时整改就 ...

好的  谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-3-18 13:12:40 | 显示全部楼层
kevin.wang 发表于 2021-3-18 11:40
不行!!!!!!!!

谢谢!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-19 08:53:02 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-3-18 15:36
共用一个回风口,相当于房间连通了,彼此间压差为零,不会存在甲房间的空气压压到乙房间
有送风,门缝较 ...

那是在两个房间都关门的情况下压差平衡,如果其中一个房间开关门的情况下压差就不平衡了,还有可能两个房间的送风系统的风量都有差异,我去年为了这个东西忙活了大半年。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-19 09:00:13 | 显示全部楼层
zwq8866 发表于 2021-3-19 08:53
那是在两个房间都关门的情况下压差平衡,如果其中一个房间开关门的情况下压差就不平衡了,还有可能两个房 ...

两个房间都关门或者都开门的情况下压差都能够平衡,监测压差还不是要关门监测。
共用一个回风口,单个房间的压差不好调整
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-19 13:23:38 | 显示全部楼层

学习学习,了解了解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-19 13:32:05 | 显示全部楼层
我想我可以说一下为什么不行,我之前供职的一家公司就是两个房间之间共用回风口,而且这样的回风口不止一个,这样的情况下就会造成相邻两个房间的联动,当需要调节风量压差时就会造成牵一发而动全身的情况,特别是每每两个房间之间都存在这样的回风口时,你会发现条任何一个房间的送风或回风,其他房间的压差都会有所变化,这样就可能为了调整一个房间的压差不合格情况而产生大量的工作
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-19 13:51:40 | 显示全部楼层
最好不要这样设计,这是给自己挖坑,后面调节压差很麻烦的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 04:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表