[空调系统] 夏天洁净车间除湿

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2021-7-5 18:57:47 来自手机 | 显示全部楼层
毛驴张 发表于 2021-7-5 16:56
提高管理规程湿度上线,法规没有指定日常运行的湿度上线和下限,但是前提是需要保证产品生产所需要的温湿度 ...

这个还真不清楚,做固体制剂对湿度上限要求应该严吧
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-6 10:42:49 | 显示全部楼层
零点k9u 发表于 2021-7-5 18:45
蒸汽加热除湿,得控制蒸汽量10-30%,现在我们基本温度控在24,湿度50-60%,当然最热的时候还得看控不控 ...

您是哪个部门供职的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-7 09:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
刘良才 发表于 2021-7-6 10:42
您是哪个部门供职的

设备部,公司之前没有在夏天生产过!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-7 10:35:51 来自手机 | 显示全部楼层
看看空调机组表冷后的温度正常不,需不需要排气或者机组管道堵塞达不降温除湿的效果,要么就整一台除湿机
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-8 16:02:53 | 显示全部楼层
如果设计的时候没考虑那么大就很难,不行就加热制冷一起来吧,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-8 16:09:17 | 显示全部楼层
咨询一下负责厂房安装的供应商,看看他们有没有什么具体的方案,厂房设计不一样实际落地的方案都不一样的,而且加装设备的话也得咨询下,免得对原有系统造成影响。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-12 17:15:29 | 显示全部楼层
用一种新型节能除湿机
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-21 14:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
西文 发表于 2021-7-12 17:15
用一种新型节能除湿机

上一台预算多少?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-21 14:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
逸心人 发表于 2021-7-8 16:09
咨询一下负责厂房安装的供应商,看看他们有没有什么具体的方案,厂房设计不一样实际落地的方案都不一样的, ...

空调厂家问了,用蒸汽除湿效果不是很好!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-7-22 16:25:38 | 显示全部楼层
出水、回水都是7度,是不是你的换热器堵了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-24 09:34:11 | 显示全部楼层
如果空调机组换热设计没有问题, 可以从以下几方面解决:1.适当降低冷媒温度;2.增加新风预处理;3.适当降低新风比例;4.提高冷媒流速。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-27 09:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
我认为你可以看看进风柜的冷冻水Y型过滤器是否堵了。把新风关小,对车间风量,压差没影响吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-27 17:00:06 | 显示全部楼层
关于上海公司空调系统温湿度偏高和风量偏低问题的
调查报告
一、        现场问题:
1.        二层原液车间温湿度偏高。
2.        QC微生物风量偏低。
二、        现场情况(2021.07.22-2021.07.23):
1.        当天室外温度为31℃,相对湿度70%Rh。
2.        室外冷水机组进水10℃,出水5℃,三台机组中一台是负荷96%,一台负荷约65%,一台处于停机状态。
3.        冷水泵启动两台,泵口出水压力为0.5Mpa,回水压力0.4Mpa。
4.        车间无生产,实验室有操作。
三、        现场排查:
1.        二层原液车间温湿度偏高问题:
1)        根据室外冷水机的进出水温度和负荷情况,判断冷水机组的制冷能力足够。
2)        原液车间温湿度偏高主要是纯化间空调系统(编号2-7),这台空调机组进水温度为7-8℃,出水温度18℃。经分析为冷水水流不畅导致,查看排气阀无气体排出,检查冷水的Y型过滤器发现过滤器堵塞严重,经清洗后装回,空调机组出水温度为14℃。
3)        三层空调机房的进水压力为0.15Mpa,压力较低,正常应为0.2Mpa以上,将一层分水器的一层空调机组管路阀门关小至原来的1/2,经过观察,一层空调机组温湿度合格的前提下,三层空调机房的水压达到0.18Mpa,空调机组的温湿度较水压为0.15Mpa时有明显下降。
4)        检查加湿器过程中,发现有三台空调机组的加湿器阀门没有关严,现已关闭。
5)        冷水系统管路维修后,有几处保温棉没有恢复,导致部分铁件外露,此项对温湿度影响不大。
6)        部分空调机组初中效滤袋压差过高,对温湿度影响不大。
7)        综上所述,导致空调机组温湿度偏高的主要原因是水流量不足,过滤器堵塞造成。
2.        QC微生物室风量偏低问题:
1)        微生物实验室的空调机组编号为4-5,现场发现送风频率为50Hz,送风风速为3.0m/s,计算得出送风量约1000m³/h,机组设计风量为3600 m³/h,偏差很大。
2)        空调机组的初中效滤袋压差较大,超过两倍阻力。
3)        检查新风插板阀,堵塞较少,经清理后装回;回风管软接绷紧,回风段门打开困难,分析是回风不够,询问杜工,是为保证房间压差将回风阀关闭。
4)        进夹层检查送风阀门均为打开状态,且送风口上的软接布鼓起,压力很大,分析原因为高效过滤器堵塞所致。由于实验室有操作,没有拆下高效过滤器检查。
5)        综上所述,导致微生物室风量偏低的原因是初中效和高效过滤器堵塞造成。
3.        其他:
1)        室外机组的散热翅片积尘严重,散热效果不好。
2)        空调机组过滤器大部分超过二倍初阻力,一台排风机滤袋压差超高报警。
3)        一层空调机房内1-3机组蒸汽电动阀不能复位。
4)        四层4-5空调机组温湿度控制波动范围较大(与系统风量偏小有关)。
四、        解决方案:
1.        二层原液车间温湿度偏高问题:
1)        将分水器不常用的或者使用量较小的回路阀门关小,保证使用量大的回路的压力和流量(已经进行调节,后续可以根据需求再微调)。
2)        清洗冷水循环管路上所有的过滤器(包含空调机组的进水端、水泵进水端、室外机组进水端等),使水流通常。
3)        如果进行以上操作后仍不能满足使用要求,按顺序考虑以下方法。
4)        如果是个别房间湿度偏高,考虑使用移动式除湿机。
5)        三层和四层从现有系统分离出来,单独安装水泵,形成单独回路,以保证三四楼空调机组的冷水流量和压力。
6)        对冷水管路进行化学清洗,去除表冷盘管内部结垢,增加换热效率。
7)        对偏差较大的系统,考虑在新风管路上增加转轮除湿机。
2.        QC微生物室风量偏低问题:
1)        更换高效过滤器(4-2和4-5机组),更换初中效过滤器。
2)        过滤器更换完成后,对系统进行检查,重新调整风量和压差。
3)        以上步骤完成后,观察4-5机组的温湿度波动范围是否还是很大,如果波动还很大再对自控系统参数进行调节。
3.        其他
1)        清洗室外机组的换热器翅片,提高散热效率。
2)        购买备品备件(滤袋 、风机皮带等),对所有压差超标的滤袋进行更换。
3)        联系厂家对损坏的阀门进行更换,其他系统的阀门进行检查和保养。
五、        建议:
1.        在生产前,对所有系统风量、压差等参数进行全面的检测和调试。
2.        完善空调机组日常检查、维护保养等相关文件制度。
3.        制定年度、季度及日常维修计划,安排人员定期进行滤网清洗、滤袋更换、轴承加油、压缩机换油等维护保养工作。
4.        完善相关洁净区管理制度,定期对洁净区进行常规检测,如风量、压差、洁净度、高效检漏等。


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-28 10:01:55 | 显示全部楼层
冷凝器小了,建议增加新风预处理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-7-28 16:26:54 | 显示全部楼层
设备已经定型无法给变得只能控制制冷机送水冷量把出水温度控制到5-6℃,加大循环泵压力,疏通冷凝水排放;再蒸汽加热,如果冷盘设计合理可以控制;如果可以改造设备,可以按照上边兄弟说的方法在前端增加新风降温除湿,两段法除湿效果会更好;如果要求更高,只能改造加装转轮除湿了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-29 21:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
大人1 发表于 2021-7-22 16:25
出水、回水都是7度,是不是你的换热器堵了?

设置的,到设定值就待机了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-29 21:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
taojiewang 发表于 2021-7-24 09:34
如果空调机组换热设计没有问题, 可以从以下几方面解决:1.适当降低冷媒温度;2.增加新风预处理;3.适当降 ...

冷媒温度最低设多少?厂家建议7度
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-29 21:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
cj619 发表于 2021-7-27 09:44
我认为你可以看看进风柜的冷冻水Y型过滤器是否堵了。把新风关小,对车间风量,压差没影响吗?

检查了没堵,新风关小影响风量、压差
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-29 21:51:10 来自手机 | 显示全部楼层
过客12345678917 发表于 2021-7-27 17:00
关于上海公司空调系统温湿度偏高和风量偏低问题的
调查报告
一、        现场问题:

历害,谢谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2021-7-29 21:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
勇往直前1 发表于 2021-7-28 16:26
设备已经定型无法给变得只能控制制冷机送水冷量把出水温度控制到5-6℃,加大循环泵压力,疏通冷凝水排放; ...

谢谢,下会生产试试
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-1 15:52

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表