蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2313|回复: 4
收起左侧

[工程设计] 纯蒸汽支管道是否可以从主管水平侧取汽?

[复制链接]
药生
发表于 2021-11-6 13:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
正常实际是从主管上端取汽,如下图
蒸汽取汽.jpg


而当主管管径比支管管径大时,比如主管管径为DN50,支管管径为DN25,是否可以从水平侧取汽?如下图
两种方式.jpg

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-11-6 16:52:57 | 显示全部楼层
标准做法是从上面取蒸汽,目的是得到尽量不含水的蒸汽,尽量从上面取蒸汽,如果无法从上面取蒸汽必须从侧面取蒸汽的时候,蒸汽支路中含水量可能会偏多,在支路用点需要重点关注或者考虑加大疏水。

点评

如果前面已经有疏水了,这根支管侧出是不是也可以接受?正常含水量也就是个底吧  详情 回复 发表于 2021-11-7 22:58
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-11-7 22:58:38 | 显示全部楼层
dgx2005 发表于 2021-11-6 16:52
标准做法是从上面取蒸汽,目的是得到尽量不含水的蒸汽,尽量从上面取蒸汽,如果无法从上面取蒸汽必须从侧面 ...

如果前面已经有疏水了,这根支管侧出是不是也可以接受?正常含水量也就是个底吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-19 09:18:11 | 显示全部楼层
感觉问题不大 如果支管含水量大的话 总管疏水的原因比这个布管方式占的比例还高
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-19 16:03:25 | 显示全部楼层
没什么问题   蒸汽都设疏水排放了