x
请问各位大神   高效检漏时采用光度计检测,法标的要求20~80ug/L   可是如果浓度太高可能导致高效过滤器受损或影响环境,太小又可能起不到检测效果,之前检测时按照10~20来发的,    不知道这个合理不,    求教各位有没有建议浓度以及法标规定呀?或者建议浓度和建议原因?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-8 14:34:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 ouyang_xg 于 2021-12-8 14:36 编辑

IEST-RP-CC034          规定:10-90ug/L
ISO-14644-3              规定:1-100ug/L
EN 1882-4                 规定:20-80ug/L
GB /T 13554-2020      规定:10-20ug/L
建议采用EN 1822的做法


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-8 12:48:32 | 显示全部楼层
没听说20的法规么,那个法规说了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-8 12:59:17 | 显示全部楼层
一般在仪器的使用说明上有这个要求吧,10-30浓度都是可以的,太大对高效过滤器损害的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2021-12-8 13:28:37 | 显示全部楼层
请咨询设备供应商技术工程师
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-12-8 13:36:09 | 显示全部楼层
建议值吧,哪里有硬性规定吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-8 13:56:42 | 显示全部楼层
没有硬性规定的,只要你们在这个浓度能测过就行,浓度小了容易被干扰
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-8 14:02:32 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-8 14:27:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 zkx11 于 2021-12-8 14:29 编辑
he851869644 发表于 2021-12-8 12:48
没听说20的法规么,那个法规说了

GB50591   
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-8 14:28:30 | 显示全部楼层
黑泥哥 发表于 2021-12-8 12:59
一般在仪器的使用说明上有这个要求吧,10-30浓度都是可以的,太大对高效过滤器损害的。

那这个10~30  是建议吗?  有相关的法标规定吗?

点评

这个是以前厂家以前给我们的建议,然后是我们公司内部操作规程的一个规定,具体的有没有法规规定这个范围我没有去看过了。  详情 回复 发表于 2021-12-9 08:30
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-8 14:30:40 | 显示全部楼层
上游浓度至少要大于下游浓度1000倍,防止出现假阴性
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-8 14:38:40 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2021-12-8 14:34
IEST-RP-CC034          规定:10-90ug/L
ISO-14644-3              规定:1-100ug/L
EN 1882-4          ...

感谢  大神!!!!!!!!!!!!
10~20可以吗?

点评

可以,但不科学,你能够控制到这么精确吗?  发表于 2021-12-8 15:25
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-8 14:40:25 | 显示全部楼层
syp蒲公英 发表于 2021-12-8 14:30
上游浓度至少要大于下游浓度1000倍,防止出现假阴性

那是什么意思呢  我不太明白  可以请您说详细点吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-8 15:52:33 | 显示全部楼层
zkx11 发表于 2021-12-8 14:38
感谢  大神!!!!!!!!!!!!
10~20可以吗?

好的  谢谢  光度计可以显示浓度数字  详细调节  是可以的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-8 16:52:19 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2021-12-8 14:34
IEST-RP-CC034          规定:10-90ug/L
ISO-14644-3              规定:1-100ug/L
EN 1882-4          ...

选20四个都符合
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-12-9 08:30:05 | 显示全部楼层
zkx11 发表于 2021-12-8 14:28
那这个10~30  是建议吗?  有相关的法标规定吗?

这个是以前厂家以前给我们的建议,然后是我们公司内部操作规程的一个规定,具体的有没有法规规定这个范围我没有去看过了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-7 15:14:08 | 显示全部楼层
10~20范围也太小了,调节过程不麻烦嘛
回复

使用道具 举报

发表于 2022-1-9 13:54:44 | 显示全部楼层
我们用的是10-30,厂家指导值
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-1-12 10:57:20 来自手机 | 显示全部楼层
按ISO14644的方法测试 下限值不稳定 通常选中间值
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 13:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表