蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1583|回复: 11
收起左侧

[空调系统] 如何测试高效送风量

[复制链接]
发表于 2022-2-16 14:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬们:
       空题啊系统验证时,测试高效送风量时,风量测试仪罩不住高效口时,你们怎么解决这个问题?就是一定要全部罩住,再测试风量,还是能只测1/2,然后*2,得出总送风量,这种方式可以吗?
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-2-16 15:03:43 | 显示全部楼层
罩是不是有不同尺寸的,我不知道就猜猜
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-16 15:04:08 | 显示全部楼层
使用风速仪,再计算出风量
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-2-16 15:06:35 | 显示全部楼层
换风量罩呀
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-16 15:21:08 | 显示全部楼层
我们的风量罩是有两个不同大小的罩,基本涵盖了我们不同尺寸的高效口,仪器上面有稍大点的高效就测风速。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-16 15:43:52 | 显示全部楼层
更换更大的风量罩
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-16 16:02:26 | 显示全部楼层
换个大的风量罩
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-16 17:33:37 | 显示全部楼层
如果是B级换风量罩吧,D级用风速推还是你分两次测应该都没关系

点评

我们是D级,但是老师认可这种*2的测试方式吗  详情 回复 发表于 2022-2-28 15:53
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-2-17 08:48:16 | 显示全部楼层
测一半,再*2

点评

我们目前是这样做的 但是好像被质疑了  详情 回复 发表于 2022-2-28 15:52
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-28 15:52:51 | 显示全部楼层

我们目前是这样做的 但是好像被质疑了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-28 15:53:29 | 显示全部楼层
死库水 发表于 2022-2-16 17:33
如果是B级换风量罩吧,D级用风速推还是你分两次测应该都没关系

我们是D级,但是老师认可这种*2的测试方式吗

点评

质疑很正常嘛,不解释一下和一次测试的差别或者保障措施咋行  详情 回复 发表于 2022-2-28 17:46
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-2-28 17:46:54 | 显示全部楼层
四眼虎牙妹 发表于 2022-2-28 15:53
我们是D级,但是老师认可这种*2的测试方式吗

质疑很正常嘛,不解释一下和一次测试的差别或者保障措施咋行
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-1 04:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表