请教各位老师,装了冻干机,厂房要重新验证吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-16 16:09:09 | 显示全部楼层
是否会影响环境呢?如果有就需要哦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-16 16:20:38 | 显示全部楼层
冻干机安装区域是否在洁净区  是否影响房间温湿度、压差及空调系统  影响就要做再验证的

点评

人家说的是厂房,怎么扯上空调系统了  详情 回复 发表于 2022-8-22 09:41
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-8-16 16:39:46 | 显示全部楼层
昱21 发表于 2022-8-16 16:20
冻干机安装区域是否在洁净区  是否影响房间温湿度、压差及空调系统  影响就要做再验证的

楼上两位说的很对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-16 16:43:38 | 显示全部楼层
参考楼上说的      
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-16 17:37:06 | 显示全部楼层
设备变更,进行影响评估,评估对人机料法环测等等是否有影响
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-8-17 07:49:07 | 显示全部楼层
楼上老师说得对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-17 08:42:23 | 显示全部楼层
还得做风险评估
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-17 09:09:59 | 显示全部楼层
我有点不懂,你们厂房验证不是设备全部安装完毕后进行的吗?难道是空态下进行的验证,如果这样肯定要重新验证了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-17 09:10:05 | 显示全部楼层
你这应该走了变更的吧,变更的时候就要评估有没有影响厂房验证啊,而且破坏程度也要评估的,就算要做验证,也得知道深度多大。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-17 15:32:33 | 显示全部楼层
前两位说的很对
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-17 17:57:48 | 显示全部楼层
楼上两位说的好
回复

使用道具 举报

宗师
发表于 2022-8-21 09:51:10 | 显示全部楼层
厂房不需要,除非改成厂房布局。
可能影响环境,环境测试倒是需要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-21 18:54:37 | 显示全部楼层
学习了!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-22 09:07:21 | 显示全部楼层
需要评估,如果冻干机在洁净区内,可能会影响房间的送回风,。如果在洁净区外,只是进口嵌在墙上,可以只做个环境恢复确认

点评

所以和厂房确认有啥关系?  详情 回复 发表于 2022-8-22 09:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-22 09:40:19 | 显示全部楼层
lgnllhp 发表于 2022-8-22 09:07
需要评估,如果冻干机在洁净区内,可能会影响房间的送回风,。如果在洁净区外,只是进口嵌在墙上,可以只做 ...

所以和厂房确认有啥关系?

点评

厂房确认做什么?  详情 回复 发表于 2022-8-22 10:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-22 09:41:24 | 显示全部楼层
昱21 发表于 2022-8-16 16:20
冻干机安装区域是否在洁净区  是否影响房间温湿度、压差及空调系统  影响就要做再验证的

人家说的是厂房,怎么扯上空调系统了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-22 09:54:10 | 显示全部楼层
是要做的,我们车间就有冻干机,冻干机大部分在外面,冻干箱的箱门在里面,相当于镶嵌在墙壁上,所以我们看起来就是车间墙壁上镶嵌了一个柜子,真空泵、压缩机、循环泵这些都在外面也就是一般区,你的冻干机安装是要跨越两区的,就是一半在车间、一半在一般区、中间也就是这个墙的的密封,冻干车间也要进行验证,因为你重新装修了净化区,冻干箱一般是304材质、进气阀在车间里面,所以就是个简单的环境验证(也可以是环境监测....),验证的对象就是安装冻干机时你破坏的那面墙的密封部门,至于冻干机,材质、进气你都不用担心会影响洁净区,后续的冻干机清洁验证、设备验证更麻烦些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-22 10:00:39 | 显示全部楼层
Leon123 发表于 2022-8-22 09:40
所以和厂房确认有啥关系?

厂房确认做什么?

点评

一般情况下厂房确认是并到空调系统,但是也可以单独分开做,也就是厂房确认完成后做空调,厂房确认一般做的就是物理参数确认(长宽高),照度,互锁,密封性检查,所以增加设备,会影响啥?  详情 回复 发表于 2022-8-22 15:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-22 10:04:33 | 显示全部楼层
一般情况下厂房确认是并到空调系统,但是也可以单独分开做,也就是厂房确认完成后做空调,厂房确认一般做的就是物理参数确认(长宽高),照度,互锁,密封性检查,所以增加设备,会影响啥?

点评

所以嘛,楼主再问厂房,但是都在扯空调  详情 回复 发表于 2022-8-23 08:33
所以要评估咯,有些设备的增加是要穿墙管道的,有些甚至搬进去时是要破墙的,这些破坏性的,不但厂房要确认,环测也要确认  发表于 2022-8-22 17:18
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-29 08:48

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表