如果洁净区各房间压差不合适,有什么方法能够便捷准确的调整到规定范围

点评

新风阀的开度对区域里面的压差非常灵敏  发表于 2022-11-2 14:13
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-10-14 11:30:51 | 显示全部楼层
要根据车间的整体系统和设计来看的,同级别的不同房间最小压差不低于5pa,不同级别房间压差不低于10pa
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-14 11:35:57 | 显示全部楼层
山哥1 发表于 2022-10-14 11:30
要根据车间的整体系统和设计来看的,同级别的不同房间最小压差不低于5pa,不同级别房间压差不低于10pa

标准这个知道了!如果不在这个范围,又怎么把它调到这个范围

点评

要根据你原始设计方案来看的,看你采用的是什么样的风阀,常规调风阀的开度和回风量  发表于 2022-10-14 11:40
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-14 11:43:41 | 显示全部楼层
谢谢您的建议
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-10-14 12:39:12 | 显示全部楼层
调送风或者回风;如果自动控制系统就简单了,自动平衡
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-14 12:40:20 | 显示全部楼层
调送风回风的风速
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-10-14 13:17:22 | 显示全部楼层
新风量、回风量、排风量的平衡。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-14 13:27:23 | 显示全部楼层
tanya0906 发表于 2022-10-14 13:17
新风量、回风量、排风量的平衡。

以前调过一次,房间和房间之间高了低了不好掌握。这个平衡怎么掌控

点评

如果一直调不好,要看看空调当时设计时候的数据了,是否能达到要求。  详情 回复 发表于 2022-10-14 15:38
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-14 14:02:30 | 显示全部楼层
chigua123 发表于 2022-10-14 13:27
以前调过一次,房间和房间之间高了低了不好掌握。这个平衡怎么掌控

是一直就不好还是突然不好的。压差这个调整比较麻烦,可参考我之前的帖子。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-10-14 15:38:31 | 显示全部楼层
chigua123 发表于 2022-10-14 13:27
以前调过一次,房间和房间之间高了低了不好掌握。这个平衡怎么掌控

如果一直调不好,要看看空调当时设计时候的数据了,是否能达到要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-14 16:26:00 | 显示全部楼层
首先先去排除净化机组没有问题,风机、过滤器等没有问题,然后装了自控的,可以自动调整平衡。没有自控想要快速精准,就需要手动调节风阀,一人技术夹层调风阀,一人在房间里面看着压差,无线电交流。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-10-14 16:29:19 | 显示全部楼层
何狗蛋 发表于 2022-10-14 16:26
首先先去排除净化机组没有问题,风机、过滤器等没有问题,然后装了自控的,可以自动调整平衡。没有自控想要 ...

这只是针对压差临时调整,就和楼上说的一样压差系统调试了后其他洁净室性能也会改变,需要重新测一遍
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-14 16:41:13 | 显示全部楼层
关回风应该是最快的,如果是多处就要考虑是不是别的因素了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-14 17:23:11 | 显示全部楼层
建议还是找原施工方或有经验的厂家调吧。这个问题之前也和你一样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-17 15:09:21 | 显示全部楼层
没有便捷方便的调整方法,只能爬技术夹层慢慢调了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-10-23 22:59:54 | 显示全部楼层
1.所有房间关门,所有回风口盖上过滤网和百叶;
2.如果有上位机,但送风阀门均为人工操作,则1人夹层,1人车间,1人上位机观察使用微信群聊开语音,或者对讲机便于及时通讯;
3.根据房间体积(面积*层高),算好换气次数(≥15次/h),建议估算到20次,低了容易不合格,高了对风机负荷大;
4.算好的换气次数,以及风口面积,可以知道送风量需要多少,然后调节送风阀门,先从换鞋、脱外包、废弃物传递、粉碎室、负压称量室等低压区域开始,每个相邻房间往洁净走廊开始调节;
5.假如算好了换鞋间需要5m/s的风速,看上位机或者压差表,调节到15pa(标准10pa),到男更的时候,对缓冲间(气闸)就调节到10pa(标准5pa),以此类推,往高的设置;
6.后续根据房间的要求自行调压,看着空调机组的设计说明,最大送风量、回风量、新风量的数值,自行尝试。
7.如果我哪里错了,麻烦各位老师指点,谢谢。

点评

牛的 老师  详情 回复 发表于 2022-10-28 12:23
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-10-24 15:54:05 | 显示全部楼层
15692014731 发表于 2022-10-23 22:59
1.所有房间关门,所有回风口盖上过滤网和百叶;
2.如果有上位机,但送风阀门均为人工操作,则1人夹层,1人 ...

过程很详细,谢谢!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-28 12:06:51 | 显示全部楼层
首先你的送风量必须能够恒定,然后靠调节回风阀来控制房间的压差。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-10-28 12:23:00 | 显示全部楼层
15692014731 发表于 2022-10-23 22:59
1.所有房间关门,所有回风口盖上过滤网和百叶;
2.如果有上位机,但送风阀门均为人工操作,则1人夹层,1人 ...

牛的  老师   
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-3 05:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表