蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 816|回复: 7
收起左侧

请教一个关于物流通道的问题

[复制链接]
药徒
发表于 2022-12-15 09:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如果洁净车间(万级和十万级)没有物流通道,只有一个外清间(一般区)和物料暂存间(洁净区)用传递窗连接,这样传送物料是否可行
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-12-15 10:11:31 | 显示全部楼层
外清间和物料暂存间有压差管理,通过传递窗进行物料转移也没啥大的问题,其实贵司的外清间可以理解为脱包间。
但是说的没有物流通道,是什么情况?外清间和人员进出的(一更)合并了?洁净车间的物料通道和人员通道分开,是防止交叉污染,一般是两个方向。上面说的内容不太多,不太好给意见,能不能把布局图发下,帮你们参考一下。
另外你们的万级车间是在十万级车间内还是单独的车间?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-15 10:14:27 | 显示全部楼层
一个进口,一个出口,
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-12-15 11:00:23 | 显示全部楼层
你这个,不就是物流通道吗?
物流通道,并不是说,一定要人都能通过的那种。
如果你的物料本身体积小数量少,传递窗,肯定比气锁间风险小。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-12-15 12:27:16 | 显示全部楼层
谢谢老师指导,我们现在物料是通过传递窗转移的,传递窗是870*820*820的,我考虑的是后续如果有大物件或者重的物件进入走传递窗可能不太合适,还有一个问题,我们人流这边有5个房间,正常应该是4个(缓冲,一更,二更,手消毒),如果我将一更和洗手分开是否可以
1.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-15 12:53:13 | 显示全部楼层
人流物流分开(对于传递窗不存在此类问题,传递窗人肯定进不了),物料和废弃物分开即可
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-15 13:24:44 | 显示全部楼层
可行但是不够,机修哪天有大动作,你就准备拆板拆安全门吧,坏境肯定破坏
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-12-15 13:36:47 | 显示全部楼层
你们这人流物流,离的太近了吧,物流应该在工艺起点比较好吧
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-2-15 15:50

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表