为什么悬浮粒子的静态监测应安排在洁净区清洁后,消毒前?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-12-21 16:55:41 | 显示全部楼层
日常的静态监测,只要在清洁有效期内,不用管清洁前或后,都可以进行监测

点评

感谢您的回复!  详情 回复 发表于 2022-12-22 09:31
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2022-12-21 17:41:34 | 显示全部楼层
静态,要确定的是设备本身是否有问题,这里说的设备是洁净空调系统,如果系统是没有问题,那静态检测的结果,是符合要求的。
清洁后,是避免引入假阳性,也就是不真实的数据,有可能你测试的结果超标,你又要去调查超标的原因,大部分超标原因是因为环境的不干净引起的,所以,系统是没有问题。
消毒前,是因为,你人员进入车间,测试时,会影响到污染,带的测试工具也可能有微生物,测试完,消毒,可以很好的避免系统有微生物污染,如果你设备本身在洁净车间,只要穿洁净工衣,就可以不消毒,这个都是风险评估,没有引入微生物风险,是可以不消毒的。

点评

感谢您的回复!  详情 回复 发表于 2022-12-22 09:31
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-22 09:31:34 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2022-12-21 17:41
静态,要确定的是设备本身是否有问题,这里说的设备是洁净空调系统,如果系统是没有问题,那静态检测的结果 ...

感谢您的回复!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-22 09:31:44 | 显示全部楼层
wangqian1 发表于 2022-12-21 16:55
日常的静态监测,只要在清洁有效期内,不用管清洁前或后,都可以进行监测

感谢您的回复!
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-12-23 09:15:38 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2022-12-21 17:41
静态,要确定的是设备本身是否有问题,这里说的设备是洁净空调系统,如果系统是没有问题,那静态检测的结果 ...

学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-27 12:35:13 | 显示全部楼层
初入行业小白一枚感谢学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-30 09:40:36 | 显示全部楼层
winchetan 发表于 2022-12-21 17:41
静态,要确定的是设备本身是否有问题,这里说的设备是洁净空调系统,如果系统是没有问题,那静态检测的结果 ...

学习了     
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 15:31

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表