各位同仁大家好!
我公司因增加品种需对房间进行改造,请大家给与指点一下是否可行。
下图分别为改前和改后。
说明:
原包装线(简称a线)放置于内包装室内,因增加新的包装线(简称b线)需增加房间,打算将包材库划出一片区域改造成洁净区放置b线。但是物料、人员、和包材均需要通过a线才能到达b线。a线和b线不会同时生产。

改前

改前

改后

改后

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-13 10:53:36 | 显示全部楼层
可不可以设计一个额外的走道?两个包装间相互不干扰,即使同时包装两个批次的也不会有混淆和差错
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-1-13 11:13:09 | 显示全部楼层
你说的,是a线b线,图上,又没标ab,哪里是a线哪里是b线呢?
按你的描述,不可以,
GMP第四十四条 ...生产、贮存和质量控制区不应当作为非本区工作人员的直接通道。
a线成为b线人员的通道,这个是不可接受的。
如果你不同时生产,简单来说,做个共线评估,不就可以了吗?包装形式不同?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-13 11:13:37 | 显示全部楼层
内包装直接往南扩不行吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-1-13 14:11:59 | 显示全部楼层
1.这种房间套房间的做法不可行,就看你内包间上面的房间是否可以使用,可以使用的话可以参照如下。
后续空调风量不够还要改造空调,改造是个麻烦事!
efcc5366d49a36c3ca6bcdfe66bee2d.png
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-1-13 14:44:14 | 显示全部楼层
完全可以     
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-1-16 13:32:24 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见!旧车间改造确实没地方用了,两种包装形式不同,不同时生产。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 01:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表