蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1623|回复: 7
收起左侧

[生产设备] ORABS与CRABS的优缺点

[复制链接]
药徒
发表于 2023-2-2 09:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位老师,我忘咨询下ORABS与CRABS的优缺点以及无菌粉剂灌装适用哪种
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-2-2 09:23:12 | 显示全部楼层
1、用途不同

隔离器:高活性物质;

cRABS:普通药品(易发粉尘);

oRABS:普通药品(不发粉尘)。

2、保护对象不同

隔离器:产品与操作者;

cRABS:产品与操作者;

oRABS:产品。

3、密封性不同

隔离器:密闭;

cRABS:密闭;

oRABS:非密闭。

4、内部压力不同

隔离器:正压或负压;

cRABS:正压或负压;

oRABS:正压。

5、回风形式不同

隔离器:自循环;

cRABS:自循环;

oRABS:直接房间取排式。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-2-8 12:27:37 | 显示全部楼层
楼上的概况描述精辟
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-12 15:53:21 | 显示全部楼层
tanya0906 发表于 2023-2-2 09:23
1、用途不同

隔离器:高活性物质;

回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-9 16:07:26 | 显示全部楼层
大哥形容的非常恰当,牛逼!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-8 15:55:49 | 显示全部楼层
B级下的o-rabs的压差需要大于10帕吗?

点评

没有这个要求,但你会需要做气流流型,来证明ORABS内部的气流是往外走的。  详情 回复 发表于 2023-12-10 13:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-10 13:06:57 | 显示全部楼层
水龙吟 发表于 2023-12-8 15:55
B级下的o-rabs的压差需要大于10帕吗?

没有这个要求,但你会需要做气流流型,来证明ORABS内部的气流是往外走的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-12-12 13:40:56 | 显示全部楼层
JIANG12345 发表于 2023-12-10 13:06
没有这个要求,但你会需要做气流流型,来证明ORABS内部的气流是往外走的。

有做气流模型,有专家来检查,说我们o-rabs对B级区的压差应该大于10,当天检查时设备上的压差表显示接近5帕
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-21 14:38

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表