蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1279|回复: 17
收起左侧

[工程设计] 洁净区送风口位置

[复制链接]
药徒
发表于 2023-7-31 16:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教:洁净区送风口(顶送)在房间的位置如何设计。有没有设计要求 还是在满足风量的情况下可以随便来

1

1
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-7-31 16:51:59 | 显示全部楼层
不清楚,个人感觉满足换气次数和流型、压差要求就行,但是要满足流型要求可能就需要对称或送风回风最远端,如果送风回风都在同一角落那基本房间空气未经置换直接从回风走了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-7-31 17:08:52 | 显示全部楼层
我喜欢1   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-7-31 17:39:28 | 显示全部楼层
《药厂洁净室设计、运行与GMP认证(第二版)》重点看下121页后的第六章,里面讲得很清楚了。
送风口1.png

药厂洁净室设计、运行与GMP认证(第二版)(1).pdf

28.17 MB, 下载次数: 70

点评

学习了,谢谢  详情 回复 发表于 2023-8-6 09:03
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-7-31 19:07:40 | 显示全部楼层
送风口一般情况均匀布置就行。
其他情况,一是如果室内有污染源,从干净侧送风,流经污染源,再由侧下风口排走。例如更衣间。
二是,如果室内有生物安全柜等,送风口要距离远些,不要影响BSC的进风。
三是,如果室内有FFU,送风口要远离,避免与FFU的吸风口短路。
仅供参考。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-1 17:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
因果律-一人 发表于 2023-07-31 16:51
不清楚,个人感觉满足换气次数和流型、压差要求就行,但是要满足流型要求可能就需要对称或送风回风最远端,如果送风回风都在同一角落那基本房间空气未经置换直接从回风走了

好的,谢谢了      
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-1 17:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
zackzong 发表于 2023-07-31 19:07
送风口一般情况均匀布置就行。
其他情况,一是如果室内有污染源,从干净侧送风,流经污染源,再由侧下风口排走。例如更衣间。
二是,如果室内有生物安全柜等,送风口要距离远些,不要影响BSC的进风。
三是,如果室内有FFU,送风口要远离,避免与FFU的吸风口短路。
仅供参考。

谢谢了         
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-1 17:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
家康 发表于 2023-07-31 17:39
《药厂洁净室设计、运行与GMP认证(第二版)》重点看下121页后的第六章,里面讲得很清楚了。

好的,谢谢老师         
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-8-1 22:19:50 | 显示全部楼层
送风口位置对设备安装有一定的影响。比如设备的高度对送风风量检测的影响、直接送风对设备有没有影响(如粉尘、加热器)。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-2 08:19:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,辛苦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-3 10:11:08 | 显示全部楼层
图1最合理,都能照顾到四周角落,死角最少。但是净化施工单位会默认按照图3来安装的,可以省去很多费用。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-3 13:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
Keves 发表于 2023-08-03 10:11
图1最合理,都能照顾到四周角落,死角最少。但是净化施工单位会默认按照图3来安装的,可以省去很多费用。

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-6 09:03:25 | 显示全部楼层
家康 发表于 2023-7-31 17:39
《药厂洁净室设计、运行与GMP认证(第二版)》重点看下121页后的第六章,里面讲得很清楚了。

学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-7 08:49:17 | 显示全部楼层
尽量选用大风量的,尽量少,能用一个大的满足风量要求,就不要用两个小的,方便后期走管道和调节压差,装的多了到后期就知道了,那都是自己给自己挖的大坑。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-7 09:01:50 | 显示全部楼层
个数少,风量大,布局平均,主要净化效果好,时间短,还易于清洁。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-8-7 15:38:42 | 显示全部楼层
1、布局尽量均匀;2结合回风口,避免送风直接被回风吸走
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-8-8 15:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
华佗养生馆 发表于 2023-08-07 15:38
1、布局尽量均匀;2结合回风口,避免送风直接被回风吸走

谢谢老师。      
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-11 10:31:55 | 显示全部楼层
图1看着就合理 分布也均匀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 23:49

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表