蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 774|回复: 9
收起左侧

洁净实验室空调系统

[复制链接]
药徒
发表于 2023-9-4 10:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
实验室空调系统停机时间需要验证吗?因为实验室不经常使用,停机会比较长。也不知道如何制定周期比较合适
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-9-4 11:29:30 | 显示全部楼层
需要的

按实际需求来,因为验证的目的,是找到重新开机后,不需要做大清洁,或者自净的合理时间
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-4 12:09:18 | 显示全部楼层
需要验证。短时间的停机可以规定自净时间,长时间的停机,再次开机后建议做相关的环境监测,合格后再投入使用
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-4 13:25:48 | 显示全部楼层
肯定需要的空调系统不连续运行的验证,短时间最多能做到7天到10天,长时间的话那你们再开的话要做洁净车间的全性能检测,超过一年的话,重新做确认吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-4 15:12:23 | 显示全部楼层
需要的,要做一个短期停机验证和长期停机验证。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-4 15:30:50 | 显示全部楼层
长期停空调,对空调很不好。 不能低频运行吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-4 15:32:19 | 显示全部楼层
需要!同意6楼的建议,因为我们公司去年生产许可延续检查时,检查人员提到的
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-9-4 16:44:41 | 显示全部楼层
时间短了可以开启值班模式!
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-5 09:28:03 | 显示全部楼层
咚咚咚,我带着过氧化氢灭菌设备(P3生物实验室级别)来啦!vx:xinyizhoushi
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 10:08

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表