蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 898|回复: 10
收起左侧

纯化水TOC极低,电导率超标

[复制链接]
发表于 2023-9-5 10:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
大佬们,求助~

水系统臭氧消毒后,制水在线电导率0.59us/cm@25℃,回水在线电导率0.8us/cm@25℃,离线测试电导率:制水点位>1us/cm@25℃,回水点位>1.3us/cm@25℃;车间使用点位电导率在2~3us/cm@25℃徘徊
水系统自身循环冲洗后,制水在线电导率<0.1us/cm@25℃,但是离线测试制水,回水点位电导率均>1.3us/cm@25℃,奇怪的是车间使用点位电导率<1.3us/cm@25℃
难道储罐里面水多了,电导率降低了



回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-9-5 10:34:05 | 显示全部楼层
冲洗后EDI出水小于0.1这个是正常的。EDI出水进入储罐后,如果没有氮封的话,电导率接触空气会发生级数变化,罐小的话电导率会较小,罐大的话稳定后差不多0.6-0.8(在线)之间。离线测的话,与取样手法有很大关系,接触空气电导率肯定升高。还有不建议温度补偿,直接测量实际温度下的电导率
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-5 10:44:56 | 显示全部楼层
振振公子 发表于 2023-9-5 10:34
冲洗后EDI出水小于0.1这个是正常的。EDI出水进入储罐后,如果没有氮封的话,电导率接触空气会发生级数变化 ...

很准,使用水点测出来确实在0.7us/cm左右,同一个人取的,使用点和总供,总回差不多差一倍(1.4us/cm左右),难道是因为总供总回那边是普通环境的问题

点评

取样尽量避免接触空气。 系统是新系统还是老系统?新系统的话可能没有冲洗干净,把分配系统运行改为手动,回水不要回储罐,直接排掉,大量冲洗试一下。  详情 回复 发表于 2023-9-5 11:05
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-5 10:49:55 | 显示全部楼层
查下电导仪探头,是否合适测现在水的电导,不然误差会很大,也可能是温度影响的。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-9-5 11:05:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 振振公子 于 2023-9-5 11:07 编辑
婴儿柔 发表于 2023-9-5 10:44
很准,使用水点测出来确实在0.7us/cm左右,同一个人取的,使用点和总供,总回差不多差一倍(1.4us/cm左右 ...

取样尽量避免接触空气。取样时先排水1-2分钟再取样。我感觉还是取样手法问题
系统是新系统还是老系统?新系统的话可能没有冲洗干净,把分配系统运行改为手动,回水不要回储罐,直接排掉,大量冲洗试一下。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-5 11:17:34 | 显示全部楼层
这很正常啊,在线检测和线下检测有这点来去正常的很,纯化水在不接触的流动状态下和线下静止状态是不一样的。
还有取水点不同电导率自然会有差异
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-5 11:22:51 | 显示全部楼层
振振公子 发表于 2023-9-5 11:05
取样尽量避免接触空气。取样时先排水1-2分钟再取样。我感觉还是取样手法问题
系统是新系统还是老系统? ...

老系统,和以前消毒后的情况不太一样才疑惑,以前消毒冲洗后总供总回的离线电导率都在0.6us/cm
取样前排水5min
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-5 11:27:08 | 显示全部楼层
兴奋你我 发表于 2023-9-5 10:49
查下电导仪探头,是否合适测现在水的电导,不然误差会很大,也可能是温度影响的。

嗯嗯,要去复测一下,在线电导已经恢复到平常数值,离线要是还是超过1.3,要去看探头了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-5 11:28:58 | 显示全部楼层
jinliqun 发表于 2023-9-5 11:17
这很正常啊,在线检测和线下检测有这点来去正常的很,纯化水在不接触的流动状态下和线下静止状态是不一样的 ...

是这样的,主要是离线数据和以往历史记录差的太远了,难免怕有问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-5 11:42:51 | 显示全部楼层
时间长了,管道的钝化膜消失了,起不到效果了,条件可以的话重新钝化一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-5 11:48:11 | 显示全部楼层
离线检测超低电导的液体有些厂家是建议加装流通池的,静止状态的电导和流动的不一样。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。