本帖最后由 看呐看 于 2023-9-13 09:56 编辑

目前采取的是洁净区内空调及A级层流罩连续运行,C、D级中不涉及无菌操作的层流罩使用前再开启、自净后使用。现在想考虑把要求无菌的A级层流罩也按照使用前再开启、自净后使用这样管理,合理么?有没有啥评估依据?(法规中的空气净化系统包含层流罩么)
第三十八条 无菌药品生产的洁净区空气净化系统应当保持连续运行,维持相应的洁净度级别。因故停机再次开启空气净化系统,应当进行必要的测试以确认仍能达到规定的洁净度级别要求。


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-13 10:36:47 | 显示全部楼层
维持二字用的好,维持是个持续的过程,不开机能否持续保证洁净度?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-13 10:43:09 | 显示全部楼层
当然啊,全过程持续
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-13 10:54:18 | 显示全部楼层
法规要求维持,要是想长期停机使用前再开启,可以做一个停机时长确认,确认最长停机时长,不过到以后日常使用的话,开启前还是需要进行环境确认的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-9-18 08:32:04 | 显示全部楼层
如果说A级层流罩在使用前开启(生产阶段夜间关闭),并用相应消毒剂擦拭,擦拭效果能让层流罩下符合环境要求,这样会受到法规符合性的挑战吗