[辅助设备] -20度的冷库进出频繁导致湿度大,结冰严重导致机组故障多。请问有什么好的解决方法?

[复制链接]
药徒
发表于 2024-1-9 09:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
考虑过加装转轮除湿机,但是不太理想
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-1-9 09:37:40 | 显示全部楼层

回帖奖励 +20 金币

进出频繁,首先是不是可以减少?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-9 09:41:02 | 显示全部楼层
栗子7 发表于 2024-1-9 09:37
进出频繁,首先是不是可以减少?

当然不行,实验冷库
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-9 09:43:09 | 显示全部楼层
风幕、移动式除湿机,加个缓冲间?
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2024-1-9 09:45:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-9 09:46:07 | 显示全部楼层
包子君 发表于 2024-1-9 09:45
要不委屈下实验人就在冷库里做实验吧/手动狗头

在广东模拟东北?

点评

至少东北的室内是有暖气的  详情 回复 发表于 2024-1-9 10:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-9 09:46:48 | 显示全部楼层
优秀的小嘉 发表于 2024-1-9 09:43
风幕、移动式除湿机,加个缓冲间?

加个缓冲间最好,缓冲间里面有个除湿机

点评

缓冲间面积小一点,类似过道,2~3个平方,加除湿和制冷,可以减少人员频繁进出带入的湿热空气,减少冷库风机频繁启动导致的设备寿命下降和温度不稳定,  详情 回复 发表于 2024-1-9 09:51
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-9 09:47:12 | 显示全部楼层
多买几个冰箱,小批量就别去冷库了

点评

买上几个-20冰箱,一天的物料一次性出到冰箱里  发表于 2024-1-9 10:32
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-9 09:47:30 | 显示全部楼层
包子君 发表于 2024-1-9 09:45
要不委屈下实验人就在冷库里做实验吧/手动狗头,修人总比修设备方便

你跟实验室的有仇吧你
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
药生
发表于 2024-1-9 09:49:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2024-1-9 09:50:43 | 显示全部楼层
前面加个缓冲间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-9 09:51:24 | 显示全部楼层
既然设备上无法改善,就从文件上着手吧。限员,限次数不就解决问题了吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-9 09:51:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 优秀的小嘉 于 2024-1-9 09:53 编辑
wzt7s0tuiq 发表于 2024-1-9 09:46
加个缓冲间最好,缓冲间里面有个除湿机

缓冲间面积小一点,类似过道,2~3个平方,加除湿和制冷,最好带个风幕,人员穿严实点,可以减少人员频繁进出带入的湿热空气,减少冷库风机频繁启动导致的设备寿命下降和温度不稳定
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-9 09:51:36 | 显示全部楼层
1.替换使用冰箱。2.增加风帘和缓冲间。3.不能减少频率就减少打开时间,规范人员进出时间。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-1-9 09:52:06 | 显示全部楼层
写文件的机修 发表于 2024-1-9 09:47
多买几个冰箱,小批量就别去冷库了

留样冷库,不可以进冰箱

点评

那只能加缓冲间了,风帘那些都得上  详情 回复 发表于 2024-1-9 11:03
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2024-1-9 10:07:55 | 显示全部楼层
很多进出的管理及操作细节能改善些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-9 10:10:21 | 显示全部楼层
个人觉得,可以加个中间温度的缓冲间。比如你常规实验室20℃,冷库-20℃。设置个2~8℃左右的缓冲间,应该可以大大减少湿度的问题。常温缓冲间用处不大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-9 10:18:25 | 显示全部楼层
分割成小房间,加气锁。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-9 10:20:12 | 显示全部楼层
wzt7s0tuiq 发表于 2024-1-9 09:46
在广东模拟东北?

至少东北的室内是有暖气的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-1-9 11:03:52 | 显示全部楼层
wzt7s0tuiq 发表于 2024-1-9 09:52
留样冷库,不可以进冰箱

那只能加缓冲间了,风帘那些都得上
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。