发表于 2024-2-18 15:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬新年好,小老弟咨询一下关于设计换气次数和实际换气次数的关系。实际的要比设计的大还是小。两者有什么关系?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-2-18 16:30:28 | 显示全部楼层
设计时都会留有冗余的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-18 16:33:42 | 显示全部楼层
暖通有个GB 厂房验收规范可以看一下,每个房间送风口的实际送风量的范围是(设计风量值的±15%,如果设计是100的风量,那么实际要在85-115之间),房间整体(所有风口加一起)的送风量的范围是(设计风量值的+20%,如果房间的设计是500的风量,那么实际要在500-600之间)。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-2-19 08:05:37 | 显示全部楼层
关键需要和压差、排风结合
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-19 08:28:24 | 显示全部楼层
设计肯定比实际使用要大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-2-19 08:31:39 | 显示全部楼层
计划设计时候是要留多的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-19 09:23:37 | 显示全部楼层
设计的仪器性能肯定有余量,但换气次数如果没有大的变动是和实际测试时一样的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-2-22 14:09:46 | 显示全部楼层
李机智 发表于 2024-2-18 16:33
暖通有个GB 厂房验收规范可以看一下,每个房间送风口的实际送风量的范围是(设计风量值的±15%,如果设计是1 ...

找到了,5.5系统调试里面有描述。兄弟是学霸啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-22 17:18:54 | 显示全部楼层
莪叫许三多 发表于 2024-2-22 14:09
找到了,5.5系统调试里面有描述。兄弟是学霸啊

我之前领导让我找过相关的标准,所以比较熟悉
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-26 11:15:33 | 显示全部楼层
实际值一般都比设计值小。因为设计值有冗余,三楼说的很详细。但是有一点是要提醒您的,设计院设计洁净区的换气次数的时候,往往都不考虑房间的温度和湿度的散发。这会造成包装间,洗烘瓶的房间温湿度超差。所以在调试和使用的时候,实际在工厂的技术人员,对于温湿度可能会超差的房间,有时候会按照高效的最大送风量进行调试,这时房间的送风量可能会略高于设计风量。但不会高于系统的高效过滤器额定风量。因为毕竟高效过滤器的额定风量比房间的换气次数有一点冗余。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-4-12 15:42:41 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/gAqXTC6VfbFzRMSa97FWlA
有兴趣的同仁可以一起讨论如下的话题:
1、对于非蒸馏技术制备WFI,成品检测合格仅是必要条件,参数放行才是充分条件。需要“铁路警察”来分段进行过程控制;
2、撰写无菌制剂的CCS,仅套用现有法规等于没写,因为这些地球人都知道。需要从实际出发进行风险识别和管控;
3、2022年国家标准中高效机房SCOP三级标准为4.6、5.0和5.2,目前国内的平均SCOP为3.0。药厂暖通领域节能50%,并不是天方夜谭,但如何实现却鲜为人知……
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 07:56

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表