蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 885|回复: 20
收起左侧

风速计测风量的方法 请帅哥靓女指点一下

[复制链接]
药徒
发表于 2024-2-28 13:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 服药啦 于 2024-2-28 13:57 编辑

因为公司没有风量仪,所以选择 用风速计测量出风口平均风速V,再乘以出风口截面积S的方法计算风量L=V×S。
但是:出风口是带孔的罩子,大概长这个样子:面积:40×60cm=0.24㎡

截面积 选择 S=0.24㎡,还是 S=所有小圆孔的面积之和(这个就麻烦了);
或着将风口的罩子取下来,直接在高效下测风速,算风量?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-2-28 13:56:47 | 显示全部楼层
图长这个样子
微信图片_20240228135613.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 14:03:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

这个还涉及同一块高效不同点风速不同的问题 建议买风量仪 又不贵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 14:06:11 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

风速每个点位不一样的,直接测的话,不是很准,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-2-28 14:11:27 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

1.拆下来,测5点风速,按高校面积,算风量。这个比较准。
2.不拆,测5个孔,按孔面积,算风量。这个不准。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 14:13:52 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

你这样算偏差很大,会被挑战!GB50591好像有规定用风量仪测换气次数
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 14:17:12 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

本帖最后由 Heovoc 于 2024-2-28 14:19 编辑

23版指南里面有个地方有提及,可以参考一下 ;厂房那本 “3.4.4.2.3 通风空调系统的风量测定与调整”C:\Users\User1\Desktop\屏幕截图 2024-02-28 141554.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 14:21:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

买一个风量罩吧,那个测的准
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-2-28 14:36:55 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

买一个风量罩吧,又不是很贵,准确又省力
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-28 14:39:17 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

这种测的不太准吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-2-28 14:46:52 | 显示全部楼层
我也觉得不太准,刚入职,觉得一来就叫人家花钱,不好
上个公司给提了一堆花钱的地方,搞得经理老越过我领导找我谈话感谢各位,我再研究下标准,
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-2-28 14:52:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

风速计算的和风量仪测的结果误差非常大的。。我以前就试过,因为有一块高效被下端的ORABS遮挡了一部分,无法用风量仪去测,于是拿风速计测然后计算风量。。结果跟其它用风量仪测的相比差别非常大。。而且通用测5个点的风速,你多测几次,也会发现每次获取的值差别都不小。。

点评

感谢  发表于 2024-2-28 15:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 14:53:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币

拆罩子,测高效面风速。孔板出来的风速偏大,造成结果偏高。

点评

感谢  发表于 2024-2-28 15:20
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 16:32:05 | 显示全部楼层
几千块一个风量罩搞定,用风速检察官找你问还麻烦啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-28 17:02:02 | 显示全部楼层
万把块钱能搞定的事情,就不要图省钱给自己找麻烦了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-2-28 17:31:11 | 显示全部楼层
换气次数=风量/房间体积
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-29 08:42:09 | 显示全部楼层
多测几次 测出来结果不一样 统计到一起去上报领导 这样不能还找你麻烦吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-29 11:20:20 | 显示全部楼层
做一个围挡,风管状,长度超过送风口边长的2倍,在围挡中间水平位置,测试风速,水平位置不同点位多测试几个点,送风截面积按着围挡的面积算,这样误差稍微小一点。
微信图片_20240229111944.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-2-29 14:22:17 | 显示全部楼层
你说的罩子是散流板吧。需要把散流板拆掉测试风量
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。