蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 645|回复: 19
收起左侧

[空调系统] 更换高效过滤器之前是否需要对旧的高效过滤器进行检漏?

[复制链接]
发表于 2024-7-23 15:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在规定洁净区高效过滤器更换周期为三年,现在有一个车间已经到了更换周期,请问各位大佬更换之前是否需要对旧的高效过滤器进行检漏?
单选投票, 共有 51 人参与投票

投票已经结束

84.31% (43)
15.69% (8)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-23 15:53:41 | 显示全部楼层
肯定要的、不做检漏怎么知道和上一次检漏期间高效是否合格,
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-23 15:57:53 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-23 17:34:40 | 显示全部楼层
关键是你的更换周期是如何来的呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-23 17:45:31 | 显示全部楼层
不测试,怎么确定更换前没有问题的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-23 17:56:19 | 显示全部楼层
没有法规强制要求更换下来的旧的高效必须捡漏,高效的性能年度捡漏、日常监测没有体现吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-24 08:33:35 | 显示全部楼层
我理解不用捡漏,根据日常环境监测记录,就能证明车间的环境是符合洁净区要求的,既然到了规定的更好周期,直接更好就好,更换后再根据文件规定,是捡漏还是环境监测,或者二者皆做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-24 09:00:39 | 显示全部楼层
yangseine 发表于 2024-7-24 08:33
我理解不用捡漏,根据日常环境监测记录,就能证明车间的环境是符合洁净区要求的,既然到了规定的更好周期, ...

你这个理解我给你满分,你不做检漏,那你的高效即使有漏,那你的环境就一定会被污染?或者你的环境测试点正好处于合格点,被污染点你又覆盖不到、所以,别想偷懒,又不是多大的事

点评

不敢苟同,如果这样害怕我们还要日常监测干嘛?高效有漏环境还符合标准我很难认为这样的事情发生,因为好几个指标值不可能都通过。  发表于 2024-7-31 17:31
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-24 10:04:06 | 显示全部楼层
高效更换都是有周期吧,国标上都有规定,也可视你公司车间实际污染情况而定,但一般都不会超过5年,何况高效监测每年都会进行吧。跟换前一般不用捡漏,都是更换后才检。

点评

请问是哪个国标上规定的5年?学习一下。  发表于 2024-8-1 08:02
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-25 11:11:13 | 显示全部楼层
高效更换一定要检漏的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 16:11:30 | 显示全部楼层
完全没必要啊,除非你还想继续使用差不多,既然定了更换周期,那就按照周期来更换不就好了,更换前再测一次费时费力多此一举。假如你测了发现没问题,你还是要更换,那么意义在哪儿?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 17:17:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 徐大123 于 2024-7-29 17:23 编辑

换上的新高效过滤器,新过滤器使用前是要做检漏的。
旧高效过滤器,在过去已经进行了定期检漏了(每年或每半年),并且日常还有洁净区环境监测。

所以换之前,再对旧过滤器检漏,感觉意义不是很大(高效过滤器有初中效保护,生产使用过程中突然漏了的可能性非常小。反而检修和安装时,不小心可能会漏)

退一步讲,万一检测旧过滤器,真发现有漏的,半年前的产品也已QC检测合格放行发货了,难道还能再产品召回吗?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-30 09:01:46 | 显示全部楼层
如果检测出来漏了,会把上一次检漏合格到这一次之间的产品 你们准备怎么处理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-30 15:39:52 | 显示全部楼层
八档丶电风扇 发表于 2024-7-23 15:53
肯定要的、不做检漏怎么知道和上一次检漏期间高效是否合格,

我是在上一次检漏合格效期内更换,为什么还要检漏

点评

其实就是一个质量闭环,证明从开始到结束都是合格的,即使是在上一次合格有效期内,就像滤芯,你规定一年一换,难道更换前不对更换下来的滤芯做完整性测试吗,  详情 回复 发表于 2024-7-30 17:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-30 17:21:38 | 显示全部楼层
来了就好 发表于 2024-7-30 15:39
我是在上一次检漏合格效期内更换,为什么还要检漏

其实就是一个质量闭环,证明从开始到结束都是合格的,即使是在上一次合格有效期内,就像滤芯,你规定一年一换,难道更换前不对更换下来的滤芯做完整性测试吗,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-1 09:13:51 | 显示全部楼层
个人认为就高效不用检漏,反而要对新更换的高效进行检漏。
如果对就高效进行检漏,发现了问题怎么处理?什么时候出现的问题,怎么没有及时发现?对新更换的高效进行检漏是对更换高效后车间洁净度的保障的确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-6 13:07:33 | 显示全部楼层
八档丶电风扇 发表于 2024-7-30 17:21
其实就是一个质量闭环,证明从开始到结束都是合格的,即使是在上一次合格有效期内,就像滤芯,你规定一年 ...

同意.........
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-27 00:17

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。