蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1051|回复: 29
收起左侧

[空调系统] 洁净区高效检漏

[复制链接]
药徒
发表于 2024-7-29 15:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大佬,我想请教一个问题,我们发现使用冷发烟进行高效检漏的时候,多少都会泄漏一点气溶胶到洁净区内,这样就造成我们无法检测高效的边框是否存在泄漏的情况,因为室内有泄漏。各位是如何避免这种情况的发生的呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-29 16:06:09 | 显示全部楼层
气溶胶密度大,即使有泄漏也会下沉,洁净区一般层高2.6m,这种情况一般不存在!

点评

纯理论推断,与实际根本不一样。我之前做第三方检测,室内泄露情况多的是,严重的时候一开始抽气就报警。  详情 回复 发表于 2024-7-29 16:46
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-29 16:14:24 | 显示全部楼层
我们之前做的时候没这个问题,在更换检测口的时候,房间内会有烟雾颗粒散出来(我们都是一个口子接一个口子做的,换接口的时候也没做特别的防护,肯定有颗粒散出到房间里,但没有检测到不合格的情况),但也不会影响到高效吹出来的洁净空气吧,而且检测口都是距离高效很近的地方来回横扫测试的…………

除非是边缘没卡紧,真的有泄露………………之前检测过一块高效有泄露,反复确认并加紧固高效边缘仍然有泄露,最终判定高效有问题,找厂家给免费换了一块………………

补充内容 (2024-7-30 08:22):
楼下讲的很对,就是搞一圈的围挡,然后再测,漏就是漏,不漏就是不漏

点评

楼下正解  详情 回复 发表于 2024-7-30 08:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 16:44:17 | 显示全部楼层
见过汽车喷漆用的遮蔽膜吗?绕出风口围一圈,效果很好。
高效检漏 (2).jpg

点评

专业!  发表于 7 天前
此楼正解  详情 回复 发表于 2024-7-29 21:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 16:46:08 | 显示全部楼层
409867904 发表于 2024-7-29 16:06
气溶胶密度大,即使有泄漏也会下沉,洁净区一般层高2.6m,这种情况一般不存在!

纯理论推断,与实际根本不一样。我之前做第三方检测,室内泄露情况多的是,严重的时候一开始抽气就报警。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 19:08:33 | 显示全部楼层
用PE袋遮一下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 20:16:38 | 显示全部楼层
先想办法堵漏,然后进行检测;可以先空间自净,然后再测试看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-29 21:31:22 | 显示全部楼层
优秀的小嘉 发表于 2024-7-29 16:44
见过汽车喷漆用的遮蔽膜吗?绕出风口围一圈,效果很好。

此楼正解
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-30 08:23:12 | 显示全部楼层
Lily_VIP 发表于 2024-7-29 16:14
我们之前做的时候没这个问题,在更换检测口的时候,房间内会有烟雾颗粒散出来(我们都是一个口子接一个口子 ...

楼下正解         
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-30 08:32:48 | 显示全部楼层
用冷发烟是会存在这个问题,大型的空调建议用热发烟,对设备的影响也小。用冷发的话,进口一定要赛紧,不然就漏的厉害,我们开始的时候也这样,干扰太大,改进方法后,基本可以进行正常测试。

点评

不只是气溶胶注入口,冷发设备发烟口、气管连接的快接卡口使用次数多了也容易泄露。  详情 回复 发表于 2024-7-30 17:25
大型空调热发效率高,2万立方以下的一台热发就够,3-4万的可能需要2台热发,洁净区可以多准备几个广度计同时检测,省工时还省料。  详情 回复 发表于 2024-7-30 17:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-30 13:21:17 | 显示全部楼层
优秀的小嘉 发表于 2024-7-29 16:44
见过汽车喷漆用的遮蔽膜吗?绕出风口围一圈,效果很好。

这才是贴合实际的做法,很多时候工程施工完后,要赶着验证验收合格投入使用。但实际留给验证的时间一般都不够,有可能实际洁净区内还有小部分的施工和不同的人员进出搞卫生,以及其它种种原因,不这样围蔽,受外界干扰太多,根本无法检测。

点评

看来是干工程的同行啊  详情 回复 发表于 2024-7-30 17:21
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-30 17:21:51 | 显示全部楼层
beer 发表于 2024-7-30 13:21
这才是贴合实际的做法,很多时候工程施工完后,要赶着验证验收合格投入使用。但实际留给验证的时间一般都 ...

看来是干工程的同行啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-30 17:23:49 | 显示全部楼层
mouse8717 发表于 2024-7-30 08:32
用冷发烟是会存在这个问题,大型的空调建议用热发烟,对设备的影响也小。用冷发的话,进口一定要赛紧,不然 ...

大型空调热发效率高,2万立方以下的一台热发就够,3-4万的可能需要2台热发,洁净区可以多准备几个广度计同时检测,省工时还省料。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-7-30 17:25:01 | 显示全部楼层
mouse8717 发表于 2024-7-30 08:32
用冷发烟是会存在这个问题,大型的空调建议用热发烟,对设备的影响也小。用冷发的话,进口一定要赛紧,不然 ...

不只是气溶胶注入口,冷发设备发烟口、气管连接的快接卡口使用次数多了也容易泄露。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-12 15:31:04 | 显示全部楼层
一般这个气溶胶注入口连接设备管子后都是很紧的,造成泄露也可能是因为时间太长,可能有点松或者里面腐蚀什么的,教一个小窍门,先正常发烟,然后测上游浓度,上游浓度达标后,不要发烟了,给管子拔下来,然后塞上,过一小会再检漏,注意设备不能关机哈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-15 13:29:48 | 显示全部楼层
搞一圈塑料膜围挡,要是还漏那就是不合格咯
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-16 14:36:01 | 显示全部楼层
围挡+自净+密封               
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-16 15:07:27 | 显示全部楼层
主要原因是风管泄露,只有采用围挡测试
回复

使用道具 举报

发表于 2024-10-18 09:47:25 | 显示全部楼层
受教了,以后检测时注意方法很重要
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-30 14:10:11 | 显示全部楼层
优秀的小嘉 发表于 2024-7-29 16:44
见过汽车喷漆用的遮蔽膜吗?绕出风口围一圈,效果很好。

就两个人干检漏,照你这样一个个遮挡,牛都得累死。

点评

遮挡是额外操作,那肯定是有前提条件的。如果测试的时候环境干扰严重,或者大空间里有一两个泄漏,其他很难继续测的时候,贴遮蔽膜就是很有效的操作,节约时间提高效率。如果测试都很顺利,那也没必要搞这些,是吧  详情 回复 发表于 2024-11-5 15:04
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-27 04:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表